213 läst · 1 svar
213 läst
1 svar
Lade ingen ångspärr i golv - nojjar jag i onödan?
Hej,
saken gäller ett rum som är utbyggt på 70-talet i ett 30-tals trähus. Golvet i rummet var såvitt jag kunde se uppbyggt med mineralull&golvbjälkar, plast som ångspärr, spånskiva och till sist korkmatta ovanpå.
Rev ned till golvbjälkarna och tog bort plasten som min snickare kommenterade att han inte förstod vad den gör där.
Lade sedan ett 28mm grangolv på golvbjälkarna direkt på mineralullen.
Nu har jag börjat nojja om att jag nog borde lagt en ångspärr på ullen.
Under en del av rummet är det uppvärmd källare under, men ca. 3 kvadrat har uteluft under i.o.m. infart till källare. Det är betong som fundament där uteluften möter. Tänker mig att det här kan blir kondensproblem.
Planen är dock att flytta ut källarväggen, så att det blir helt och hållet uppvärmd källare under. Tänker mig att det skulle lösa problemet. Hinner nog inte tills i vinter dock.
Finns det orsak att oroa sig eller nojjar jag i onödan?
saken gäller ett rum som är utbyggt på 70-talet i ett 30-tals trähus. Golvet i rummet var såvitt jag kunde se uppbyggt med mineralull&golvbjälkar, plast som ångspärr, spånskiva och till sist korkmatta ovanpå.
Rev ned till golvbjälkarna och tog bort plasten som min snickare kommenterade att han inte förstod vad den gör där.
Lade sedan ett 28mm grangolv på golvbjälkarna direkt på mineralullen.
Nu har jag börjat nojja om att jag nog borde lagt en ångspärr på ullen.
Under en del av rummet är det uppvärmd källare under, men ca. 3 kvadrat har uteluft under i.o.m. infart till källare. Det är betong som fundament där uteluften möter. Tänker mig att det här kan blir kondensproblem.
Planen är dock att flytta ut källarväggen, så att det blir helt och hållet uppvärmd källare under. Tänker mig att det skulle lösa problemet. Hinner nog inte tills i vinter dock.
Finns det orsak att oroa sig eller nojjar jag i onödan?
Ja lite. Du kan vara lugn. Titta på hus som stått i 200 år utan plast och hur trägolven mår där…U UniktLik skrev:Hej,
saken gäller ett rum som är utbyggt på 70-talet i ett 30-tals trähus. Golvet i rummet var såvitt jag kunde se uppbyggt med mineralull&golvbjälkar, plast som ångspärr, spånskiva och till sist korkmatta ovanpå.
Rev ned till golvbjälkarna och tog bort plasten som min snickare kommenterade att han inte förstod vad den gör där.
Lade sedan ett 28mm grangolv på golvbjälkarna direkt på mineralullen.
Nu har jag börjat nojja om att jag nog borde lagt en ångspärr på ullen.
Under en del av rummet är det uppvärmd källare under, men ca. 3 kvadrat har uteluft under i.o.m. infart till källare. Det är betong som fundament där uteluften möter. Tänker mig att det här kan blir kondensproblem.
Planen är dock att flytta ut källarväggen, så att det blir helt och hållet uppvärmd källare under. Tänker mig att det skulle lösa problemet. Hinner nog inte tills i vinter dock.
Finns det orsak att oroa sig eller nojjar jag i onödan?
Liknande trådar
-
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Ångspärr, Ångbroms, vindpapp eller ingenting alls i uterum.
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan isoleringen ligga tajt mot ångspärren och OSB?
Isolering -
Ångspärr som luktspärr på övervåningen
Golv -
Vad göms bakom lucka 1? Ingen vindpapp. Ingen ångspärr. Bara isolering.
Isolering