Se bif bild. Vi har en spis som idag är kopplad enligt alternativ 3. Ytterligare last kommer att läggas till stugans el så vi vill omfördela belastningen. Finns det något som hindrar att använda alt 4? Spisen är ansluten med Perilex och avsäkrad med trefas automatsäkring 10A och på 1,5 mm2 kablage med en femledare där en fas är oanvänd.
Jag ser inget hinder.
En gissning är att alt 3 valts för att något som drar mycket ström körs på den av spisen oanvända fasen, t.ex. varmvattenberedare eller liknande.
Ett tips är att kolla vilken fas på spisen som driver vad, och fundera på vilka kombinationer av plattor, ugn och annat elkrävande i stugan som ni vill köra samtidigt. Det kan finnas bra skäl att koppla faserna i en viss ordning.
En gissning är att alt 3 valts för att något som drar mycket ström körs på den av spisen oanvända fasen, t.ex. varmvattenberedare eller liknande.
Ett tips är att kolla vilken fas på spisen som driver vad, och fundera på vilka kombinationer av plattor, ugn och annat elkrävande i stugan som ni vill köra samtidigt. Det kan finnas bra skäl att koppla faserna i en viss ordning.
Det är inga problem med att koppla om från 2 faser till 3 faser eftersom du har en oanvänd fas i kabeln.
Tänk bara på att ni kanske får obalans på strömmarna när ni kopplar om spisen p.g.a. att ni troligtvis har mycket annan last på den fas som inte används av spisen.
Tänk bara på att ni kanske får obalans på strömmarna när ni kopplar om spisen p.g.a. att ni troligtvis har mycket annan last på den fas som inte används av spisen.