Hej, jag har i dagsläget en fristående spis som vi ska ersätta med ugn + häll (Häll: Hisense HI642SC, Ugn: Electrolux OOB307NB).

Det är draget 3 faser (16A diazedsäkringar) + skyddsjord. Ingen nolla.

Enligt manual på hällen står det att man kan koppla enl. bifogad bild, d.v.s. 2 1N: Diagram för 2-fasanslutning (16A) med L1, L2, nolla (N1), skyddsjord (PE), och bygel mellan terminaler 4 och 5. Spänning 380-415V.

Vill dubbelkolla med andra elkunniga:
1. Räcker det att komplettera med EN nolla till både häll & ugn? D.v.s. koppla 2 faser + nolla + skyddsjord till häll, samt den sista fasen med samma nolla och skyddsjord som hällen till ugnen? (Tror att fasförskjutningen gör detta möjligt?)
2. Hällen är levererad med sladd redan kopplad, fast för 1-fas alternativet (3 kablar). Gör jag rätt i att ta bort den sladden och koppla in enl. ovan?
 

Bästa svaret

Ja det räcker med att komplettera gruppen med en nolla om de tre faserna verkligen är olika faser L1 till L3. Sedan kan hällen få fas L1 och L2 medans ugnen drivs av fas L3. Dimensionen på nollan ska vara som de andra i gruppen (2,5 mm2) medans själva lösa anslutningskabeln kan vara 1,5 mm2.
 