S
Köpte två LEDVANCE T8 LED rör som skulle fungera med HF-don för att ersätta befintliga lysrör. Givetvis fungerade det inte med just mitt HF-don.

Som jag har förstått det så ska det gå att ta bort HF-don och koppla direkt till LED-rören. Dock blir jag lite fundersam hur det ska kopplas då det är två rör och inte bara ett rör. Se bifogade bilder.

Tacksam för tips!
 
  • Kopplingsbox med färgkodade kablar kopplade, syns monterad i en takarmatur för LED-belysning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild av ett Philips HF-elektroniskt driftdon installerat under lysrörsarmatur, med anslutna kablar och märkningar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild på ett delvis öppet lysrörsarmatur med kablar anslutna till ett HF-don, visar kopplingsschema och ledningsdragning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektroniskt HF-don från Philips med kopplade kablar och en grön QC-godkänd etikett, i samband med byte till LEDVANCE T8 LED-rör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag vet inte men frågan är om det går. Det brukar finnas LED-rör tom är avsedda för HF-don och sådana som är avsedda att kopplad direkt till nätspänning. Kanske säkrast att byta rören till rätt modell.
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
Enligt den info jag har från olik ställen, så kan det vara problem med att sätta in LED när det finns HF-don. En sa att det är viktigt att texten på rören blir åt samma håll, men det kan jag inte verifiera något om, då jag inte har provat det.
 
S
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag vet inte men frågan är om det går. Det brukar finnas LED-rör tom är avsedda för HF-don och sådana som är avsedda att kopplad direkt till nätspänning. Kanske säkrast att byta rören till rätt modell.
Läste följande:

"Om det nya led-röret inte fungerar tillsammans med det befintliga HF-donet måste armaturen byggas om. Den vanligaste metoden är att koppla bort HF-donet helt och koppla LED-röret direkt på nätspänning. Viktigt att kolla att kablage och hållare är ok, samt att arbetet utförs på ett elsäkerhetsmässigt korrekt sätt."

https://www.ledgrossisten.se/belysn...-c-106/led-armatur-t8-dubbel-120-cm-ip65-p-65

Så tolkar det som det helt klart borde vara möjligt.
 
Jag ser nu att du länkar till T8-rör. Jag ser att även dessa kan ha ett HF-don, eller ett "elektroniskt drivdon". Är det en sådan armatur du har? Ledvance har ett "universal"rör som tydligen ska klara både HF-don och traditionella drosslar. Man behöver tydligen göra en djupdykning här och se till att man har exakt rätt version för den armatur man har.

https://www.ledvance.se/professionell/produkter/ljuskallor/led-lysror/ledvance-led-lysror-c245155
https://www.lampornu.se/led-lampor/...d_tube=Elektronisk (HF)&manufacturer=Ledvance
 
S
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag ser nu att du länkar till T8-rör. Jag ser att även dessa kan ha ett HF-don, eller ett "elektroniskt drivdon". Är det en sådan armatur du har? Ledvance har ett "universal"rör som tydligen ska klara både HF-don och traditionella drosslar. Man behöver tydligen göra en djupdykning här och se till att man har exakt rätt version för den armatur man har.

[länk]
[länk] (HF)&manufacturer=Ledvance
Ja, precis. Jag köpte modellen som ska fungera till HF-don. Tyvärr var de inte kompatibla med just HF-donet som satt i armaturen. Då förstår jag det som att det ska vara möjligt att koppla in lamporna direkt på nätspänningen, dvs plocka bort HF-donet. Dock vet jag ej hur det då bör kopplas när det är två T8 rör som ska vara på samma nätspänning.
 
S
Det är främst detta jag är osäker kring.

Det till vänster är ju inte konstigt, Nolla, fas och jord.

Det är det till höger som jag är osäker kring. Det går ju 3 kablar till ena T8 röret och 3 kablar till andra röret. Hur ska detta kopplas ihop med nolla, fas och jord om man tar bort HF-donet?
 
  • Elektroniskt driftdon med kablar för anslutning till T8-lysrör, märkt med nolla, fas och jord. Används i belysningsinstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Exakt vilka rör har du köpt då, T8 LED EM, HF eller UNIVERSAL ?
Endast EM och UNIVERSAL anger en märkspänning på 230 V.
Rören ska kopplas så här:
Kopplingsschema för två LED-rör med anslutningar för fas och neutral ledare, märkspänning 230 V.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
S
Hittade det här på elektronikforum
Och hur vet man då vilken ände som är matningen,,,,,jo matningen är den ände där märkningen på röret finns, den omärkta änden är den kortslutna. Jag rekommenderar alla som byter att bygga om armaturerna och fimpa bort drosslar och kondensatorer, ju färre grejer som finns dess mindre risk för bränder, har man en gång bränt sig på en drossel så förstår man att där har man en potentiell brandstiftare.
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
S
J jonaserik skrev:
Hittade det här på elektronikforum
Och hur vet man då vilken ände som är matningen,,,,,jo matningen är den ände där märkningen på röret finns, den omärkta änden är den kortslutna. Jag rekommenderar alla som byter att bygga om armaturerna och fimpa bort drosslar och kondensatorer, ju färre grejer som finns dess mindre risk för bränder, har man en gång bränt sig på en drossel så förstår man att där har man en potentiell brandstiftare.
Hmm, förstår jag fel nu eller spelar det även roll hur man sätter i röret i armaturen? Dvs vänder man fel så fungerar det inte?
 
S Sp1nd3l skrev:
T8 HF har jag.
[länk]

Du menar att dessa inte går att koppla direkt till nätspänning utan måste gå via en drossel/HF-don?
Om du tittar under tekniska data så anger de märkspänningen 40…65 V, det tolkar jag som att det måste kopplas in i serie med HF-donet.

Om de olika ändarna spelar roll framgår inte. Men jag har sett att det har (haft) betydelse på äldre rör. Det verkar inte finnas någon standard här.
 
Jepp och det skrev jag i # 3 , det bör nog stå 230 V på röret, för att koppla det direkt, så kanske det även måste vara fas in på samma pinna fysiskt sett på röret. Kanske inte då de är av varandra oberoende individer vid inkoppling på spänning direkt. Det blir då kanske att ta bort tamparna på ena hållaren, som sägs är det kortslutning i röret på den sida som inte finns någon text på. Omkoppling blir då i princip, ut med alla ledningar och nya fas/noll till ena hållaren bara.
 
S Sp1nd3l skrev:
Hmm, förstår jag fel nu eller spelar det även roll hur man sätter i röret i armaturen? Dvs vänder man fel så fungerar det inte?
Vänder du på ett rör och den sidan som är kortsluten invärtes, med fas/noll där, så smäller det nog.
 
S
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.