Jag funderar på om det går att koppla signallampan till kontaktorn?
Om det går hur ska den kopplas?
 
  • 1392310849252.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
E
Fas från 2 eller 4 på kontaktorn till x1 på lampan. Nolla till x2
 
Du kan även bygla mellan X1 & A1 och X2 & A2, med denna koppling så kvittar det vad det är för spänning som ligger över 1-2 & 3-4 dels så ser du när relät får styrspänning till sig.
 
Tycker du att "fönstret" på kontaktorn är för litet?
 
O
Tack för all hjälp! Då har jag lite å göra imorgon!
 
O
Nu lyser hela huset glatt, och elcentralen glöder.... det var väl rätt kopplat då?
nä jag kopplade och det lyser som det ska! tack igen för hjälpen!
 