Hej.
På motorkontaktorer heter huvudkontakterna oftast 1-2, 3-4 och 5-6.

brytande övriga kontakter 11-12, 21-22 osv
Slutande övriga 13-14, 23-24 osv

brytande på överströmsreläer 95-96 och slutande 97-98 vill jag minnas.

Det här har man ”lärt sig” men det bör ju finnas ngn slags uttömmande standard för det här? Ngn som sitter på en länk eller pdf?
 
Redigerat:
Behövs väl ingen länk
Du har helt klart för dig
Vad gäller hjälpkontakter så är x1-x2 brytande (NC) och x3-x4 slutande
Andra siffran visar funktion och första (kan vara xx1-xx2 också) är positionsnummer eftersom vissa kontaktorer kan kompletteras med flera hjälpblock och man måste kunna skilja dessa åt
På överströmsreläer är det som du skriver 95-96 (NC) och 97-98( NO)
Dessa används för att bryta hållkretsen och indikera (vid utlöst motorskydd)
Normalt tillstånd för överströmskydd är att det inte löst ut
 
Det finns ingen egen standard vad jag vet, utan det ingår lite kortfattat i standarden för kopplingsapparater, SS-EN 60947-1. Den kostar pengar.
 