Jag skall instalera en kökspanna och en acumulatortank kan jag koppla ihop detta med den två åt gamla oljepannan och dra nytta av el patronerna i den?
 
Elpatroner i pannan är inte speciellt ekonomiskt, mycket av värmen blåser ut genom skorstenen. Ska oljepannan med elpatronerna vara kvar? Om inte, flytta patronerna till tanken, och se till att varmvattnet inte cirkulerar i pannan när du inte eldar.
Förresten, flytta dem även om oljan ska vara kvar som reservalternativ när du ändå håller på och stökar, av ovan nämnda anledning.

Edit: Vill man så går det naturligtvis att koppla ihop det med oljapannan.
 
Fotografen skrev:
... och se till att varmvattnet inte cirkulerar i pannan när du inte eldar.
Är det shuntautomatik Fotografen avser med det jag citerat ovan?  
 
puia skrev:
Är det shuntautomatik Fotografen avser med det jag citerat ovan?
Lämpligt laddkoppel mellan panna och tank, tex Laddomat 10 eller 21.
Shuntautomatiken styr shuntventilen till att blanda en lämplig temperatur till radiatorslingan.
 
Fotografen skrev:
Lämpligt laddkoppel mellan panna och tank, tex Laddomat 10 eller 21.
Shuntautomatiken styr shuntventilen till att blanda en lämplig temperatur till radiatorslingan.
Just! Tanken var laddomat :)
Hur avancerad hemmafixare behöver man vara för att själv uppgradera vedvärmesystemet med en laddomat 21?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.