Vid markarbete i somras hade grävarn av vår servisledning för elen och montörerna lämnade kvar en bit av den gamla ledningen som skarvats om. Tittade på den idag och tycker den ser rätt klen ut, är den det eller helt normalt? :eek:

Mätte en av kopparledarna med skjutmått och fick fram att den är 1,6 mm i diameter vilket blir ca 2 mm[SUP]2[/SUP] i kabelarea. Kabeln ser ut som en EKKJ. Vår anläggning är på 25A och skulle tro att serviceledningen är ca 15-20 m och ligger i 50 mm rör i mark.

Förstår att marktemperaturen gör att ledarna kyls bra men räcker det för att ha så klena ledare på en 25A-anläggning?

Har också ett nytt fasadskåp och kabeln mellan den och elcentralen skall tydligen vara minst 4 mm[SUP]2[/SUP] men vår elektriker brukar som standard köra på 6 mm[SUP]2[/SUP]. Känns konstigt att ha så feta kablar i huset när matningen är rätt klen...
 
  • 2014-05-11 18_06_35-bild - Windows fotovisare.png
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Är det en servicekabel så är det nätägarens kabel och den har du som fastighetsägare inget att göra med, det är helt och hållet nätägarens "problem". Dina huvudledningar bör vara 5g6 mm2 och dom ska du "bry" dig om.
 
Jag tror TS mer är intresserad av ett svar på frågan, om 25 A och 2.5 mm² markkabel lirar ihop. Det gör det precis på gränsen. Det är förhoppningsvis ovanligt med så klena servisledningar.
 
Tackar! Elmont, det är ju jag som får fakturan av Fortum för deras kostnader iom ändring av servisen till nya skåpet. Är väl stor chans att de då kanske byter hela kabeln.
 
Du kan se om det inte står någon märkning på kabeln angående vilken area men är den 1,6 som du skriver motsvarar det 2,5 mm², är det närmre 2 kan det vara en 4 mm²-kabel. Skulle det vara 2,5 mm² och du har 25A abonnemang skulle det hellre vara 6mm² serviskabel avsäkrad 35A i nätägares skåp. Kan ju vara värt att ta upp då det bör vara enkelt att byta om den ligger i slang i samband med ditt byte.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Tack Slugge. Den är 1,6 mm så då är det nog 2,5 som du skriver. Hittade ingen märkning mer än Iko Kabel (eller liknande). Har för mig att de bytte serviser på 80-talet och den ligger i slang.
 
Underlig kabeldimension för en servis till en villa. Enligt gamla installationsråd rekommenderas minst 6 mm2 kabel som huvudledning i villor
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.