Jag har bara 10A säkringar i det nya huset och min högtryckstvätt behöver 16A. Kan jag göra som jag skrev i frågan eller ska jag ringa en elektriker som drar fram lämplig sladd till ett 16A uttag?
 
AXS
Röstar på förslag nr 2.
 
  • Gilla
JonSko och 2 till
  • Laddar…
Det enkla svaret är att kontakta en elektriker

Risken med att koppla samman två uttag är dels att du kopplar samman två faser och orsakar en fin kortslutning mellan dessa, skule du ha turen att hitta två uttag som matas av olika säkringar men med samma fas så är nästa problem att du då
teoretiskt sett har avsäkrat 16A uttaget med 20A säkring.

Att kopplingen är regelvidrig och även olaglig (för dig) att utföra är ytterliggare en anledning att överlåta jobbet
till en auktoriserad elektriker/elfirma.
 
  • Gilla
Lelle - Hyfsat händig
  • Laddar…
Ring ut elektriker.
 
Provat så att den verkligen behöver 16A? Det kanske räcker med en trög 10A.
 
  • Gilla
Lelle - Hyfsat händig
  • Laddar…
Mikael_L
S StefanBson skrev:
Kan jag göra som jag skrev i frågan
NEJ! är det enkla raka och korrekta svaret.

Egentligen inget att ens diskutera.


Däremot kan man eventuellt endast byta säkring, men inte kabel, till ett eller några uttag som idag har 10A säkring.
Det beror på hur kabeln (eller ledare i rör) är förlagda och längd på kabeln.
Men lite förenklat så är det OK så länge inte kabeln eller röret med FK ligger inne i en isolerad vägg. edit: eller att det är en lång kabel/FK i rör.

Detta går däremot att diskutera, alla är ju inte med mig på denna tanke, men jag följer ju bara reglerna. :)
 
Redigerat:
  • Gilla
Lelle - Hyfsat händig och 1 till
  • Laddar…
Är det en värsting till högtryckstvätt? Klarar du dig med en mindre så kan det vara billigare att köpa en sån än att anlita en elektriker.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.