Kan någon kunnig kolla att tabellen är ok och eventuellt komplettera? Vad är det för kabeldimension (t ex FK & RK) som skall användas för respektive ström (bortsett från specialfall, långa kablar etc)?

10 A: 1.5 mm[sup]2[/sup]
16 A: 2.5 mm[sup]2[/sup]
20 A: 4 mm[sup]2[/sup]
25 A: 6?
32 A: 10?

Jag gissar att arean avser Cu och inte Al?
 
Min elektriker sa att jag kunde ha de nya 13A propparna på 1,5 mm^2
 
Nu är vi inne på kabeldimensionering igen!

Det hela beror på hur snabbt säkringen kommer att lösa vid ett fel (kortslutning) respektive en överbelastning.

Det i sin tur beror på vad man har för typ av säkring (diazed, dvärgbrytare med olika karaktäristik etc.), hur långa ledningslängder det är innan och efter säkringen, hur ledningarna är förlagda (kylningen) och hur stor distributionstransformatorn är.

Oftast kan man gå enligt T-34:s lista men inte alltid.

Och är det ett bra nät med inte för långa ledningslängder kan man säkra en 1,5mm[sup]2[/sup] med en 13A dvärgbrytare, men det går inte alltid.

Man måste alltid kontrollera och räkna på att det funkar i varje enskilt fall!
 
Vilken area gäller vid 63A? 16mm2?
 
Som sverre skrev, det beror på många faktorer men det kan funka under vissa omständigheter med 16 mm[sup]2[/sup] Cu till 63 A.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.