Har tre funderingar kring Jord/kraftkabel.

Fråga 1.

Stämmer det att man har detta som riktlinje när man kopplar kablar med svarta nummrerade ledare. Vet att det inte alltid är så, men om man får välja.

Nr1. Brun L1
Nr2. Svart L2
Nr3. Grå L3
Nr4. Neutral ledare
Nr5. Jord i kopparskärmen

Fråga 2.
Får man blanda ledare med solid och mångtrådig koppar i en ubåt kopplingsklämma ? Måste dom vara av samma storlek i så fall ?

Fråga 3.
Får en jordkabel gå genom borrad betongvägg utan vp rör ?
 
1. Det är en vettig och vanlig användning av numreringen det var tom normerat så vid den tiden kabeltypen kom och den är en typiskt svensk sort EKKJ, FKKJ osv.

2. Det är normalt inte bra med olika sorter oavsett lika area i en klämma av den typen en ubåt är dvs en enkel skruv. Har du ubåtar med två hål blir det bra.

3. Det är inget problem.
 