903 läst · 7 svar
903 läst
7 svar
Jordfelsbrytaren löser ej men släpper ej genom en fas
Hej
Stötte på ett problem jag ej råkat ut för förut. Har grävt jordkabel till uteföråd, sen skarvat vidare till vedföråd och nu till utebastu. Allt är på en fas och det är bara belysning och ett uttag per stuga. Men imorse var det ingen ström till belysning och uttag. Ingen jordfelsbrytare utslagen så jag börjar mäta och fasen med jordkabeln släpper ej genom ström men löser ej ut? Flyttade fasen från l1 till l2 och det fungerar? Var ska man börja söka problemet?
Stötte på ett problem jag ej råkat ut för förut. Har grävt jordkabel till uteföråd, sen skarvat vidare till vedföråd och nu till utebastu. Allt är på en fas och det är bara belysning och ett uttag per stuga. Men imorse var det ingen ström till belysning och uttag. Ingen jordfelsbrytare utslagen så jag börjar mäta och fasen med jordkabeln släpper ej genom ström men löser ej ut? Flyttade fasen från l1 till l2 och det fungerar? Var ska man börja söka problemet?
Moderator
· Stockholm
· 52 326 inlägg
Men vad mäter du med? Går det att lita på att du har 230V på vardera fas före jfb? Kan du mäta att du verkligen har 400V mellan faserna före jfb? Om du har en trasig huvudsäkring så kan du ha bakmatning till den utlösta fasen via något som är trefasinkopplat. I så fall kommer du inte att få 400V mellan faserna.