Har en jfb som sitter över en säkring i centralen.

Jfb löser när man trycker på testknappen, men inte när jag mäter uttaget med en jfb testare..

Jord finns i uttaget och har även potentialmätt mot vattenkran.

Vad kan vara fel?
 
Kan ju verka dumt, men är du 100% säker att jordfelsbrytaren är kopplad mot den grupp (säkring) som uttaget som du testar?
 
Om uttaget ligger efter JFB, prova att vända på jfb-testern vissa jfb-testare är beroende av rätt polaritet.
 
Ja den ligger över den gruppen.

Min testare är beroende av rätt polaritet, men de e ju bara att vända på testarn. Har även testat meed en spänningsprovare som inte är jordfelssäker inom 5 seks mätning.
 
Vilken JFB-testare använder du? Det finns exempel, t.ex en från Kjell, som använder en för låg felström som inte löser alla JFBer.
 
Hittade felet:
Satt en 300mA o testarn testade för 30mA så trycker diy en ny!
 
BRA att du hittade felet. 300 mA används enbart till att skydda mot brand och utgör inget personskydd enligt regelverket.
 