Hej! Kopplade ur en fast installerad badrumslampa, när jordfelsbrytaren plötsligt gick. Det gick så snabbt, så jag vet inte riktigt vad som hände. Men antagligen så kom nollan i kontakt med något som jordade strömmen, i samband med att jag lyfte ner lampan.
och nu går den inte att återställa. Den klickar aldrig fast i ON-läge, utan faller direkt ner på OFF. Jag har testat otaligt många gånger, med samtliga automatsäkringar nere och även huvudbrytaren på OFF. Men JFB vägrar.
Har aldrig haft problem med JFBn tidigare, och jag tror den är av nyare modell från GE. Ingen skit alltså. Är det troligt att den har gått sönder och behöver bytas ut innan jag kan få el i min lägenhet igen? Isåfall, någon som har en uppfattning om vad jag kan förvänta mig få betala för en jour-elektriker en lördag?
och nu går den inte att återställa. Den klickar aldrig fast i ON-läge, utan faller direkt ner på OFF. Jag har testat otaligt många gånger, med samtliga automatsäkringar nere och även huvudbrytaren på OFF. Men JFB vägrar.
Har aldrig haft problem med JFBn tidigare, och jag tror den är av nyare modell från GE. Ingen skit alltså. Är det troligt att den har gått sönder och behöver bytas ut innan jag kan få el i min lägenhet igen? Isåfall, någon som har en uppfattning om vad jag kan förvänta mig få betala för en jour-elektriker en lördag?
Nej det kan jag inte tänka mig. Har tre lösa kablar från väggen där armaturen satt, men fint åtskilda och isolerade med eltejp..
Om de nu skulle ligga emot varandra någonstans - borde inte JFB åtminstone hålla sig uppe när huvudbrytaren till elcentralen är avstängd?
Om de nu skulle ligga emot varandra någonstans - borde inte JFB åtminstone hålla sig uppe när huvudbrytaren till elcentralen är avstängd?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Läs mer
Medlem
· Västerbottens län
· 17 919 inlägg
Går den inte återställa med huvudbrytaren av så är jordfelsbrytare trasig.
Har hänt mig, ny jordfelsbrytare är nog enda vägen.
Protte
Har hänt mig, ny jordfelsbrytare är nog enda vägen.
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 814 inlägg
Det kan ibland ta nån kvart - halvtimme för kvarvarande magnetism att lämna JFBn så att den fastnar i uppspänt läge. Så går den inte att sluta nu på morgonen så är den kass.
En trasig JFB (= helt strömlöst) en Lördag morgon är nog säljarens marknad... Inga grossister är öppna.
En trasig JFB (= helt strömlöst) en Lördag morgon är nog säljarens marknad... Inga grossister är öppna.
Bästa svaret
Du har nog hela svaret att och allt du behöver undersöka i de två sista inläggen.
Undersök JFB'n så det inte är en sån där modell där armen faller typ halvvägs vid jordfel, så man måste manuellt föra ner den hela vägen för att sen återställa.
Och i strömlöst tillstånd ska JFB alltid gå att återställa, så att det inte fungerar med huvudbrytare av är en stark indikation på fel på JFB.
Nu finns det ju dock en liten liten risk att huvudbrytaren är trasig, att den släpper fram ström i någon fas trots att den är av. Det har hänt förr, det kommer hända igen. Men ett väldigt ovanligt fel dock.
Men annars, ifall du inte har någon annan strömkälla i huset så ska JFB inte kunna trippa om inkommande matning är bruten.
Undersök JFB'n så det inte är en sån där modell där armen faller typ halvvägs vid jordfel, så man måste manuellt föra ner den hela vägen för att sen återställa.
Och i strömlöst tillstånd ska JFB alltid gå att återställa, så att det inte fungerar med huvudbrytare av är en stark indikation på fel på JFB.
Nu finns det ju dock en liten liten risk att huvudbrytaren är trasig, att den släpper fram ström i någon fas trots att den är av. Det har hänt förr, det kommer hända igen. Men ett väldigt ovanligt fel dock.
Men annars, ifall du inte har någon annan strömkälla i huset så ska JFB inte kunna trippa om inkommande matning är bruten.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 919 inlägg
[QUOTE="Bo.Siltberg, post: 3598321, member: 45012"
En trasig JFB (= helt strömlöst) en Lördag morgon är nog säljarens marknad... Inga grossister är öppna.[/QUOTE]
Ha, både JULA och Biltema har och öppet, sedan vad för kvalisort är en annan fråga men helgen är räddad.
Då min havererade så kopplades den bara förbi.
Protte
En trasig JFB (= helt strömlöst) en Lördag morgon är nog säljarens marknad... Inga grossister är öppna.[/QUOTE]
Ha, både JULA och Biltema har och öppet, sedan vad för kvalisort är en annan fråga men helgen är räddad.
Då min havererade så kopplades den bara förbi.
Protte
Tack alla, för svar och hjälp! Har fått tag på en elektriker via min svåger, som kommer i eftermiddag. Om jag ska köpa en ny, funkar denna https://www.bauhaus.se/jordfelsbrytare-abb-f204a-40-0-03-left , eller har någon annan ett bättre förslag på en som går att få tag på idag, i konsumentbutik? Och vad är den stora skillnaden, som gör att de kostar allt från 3-400kr upp till ett par lakan?
Edit: Hittade en på clas Ohlsson (smidigare att ta sig till) men den är på 40A istället för 25. Funkar det? https://www.clasohlson.com/se/Jordfelsbrytare-AEG/p/36-3092
centralen med nuvarande JFB ser ut såhär..
Edit: Hittade en på clas Ohlsson (smidigare att ta sig till) men den är på 40A istället för 25. Funkar det? https://www.clasohlson.com/se/Jordfelsbrytare-AEG/p/36-3092
centralen med nuvarande JFB ser ut såhär..
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 814 inlägg
Båda funkar elektriskt. 25 A eller 40 A beror på maximal belastningsström, och du har nog inga mätarsäkringar på över 25 A så då är valet fritt mellan 25 A eller 40 A på JFBn.
Se upp med på vilken sida N-plinten sitter. Det måste stämma överens med fasskenan. Det finns båda varianter så du behöver lyfta på locket till centralen och se vilken som passar den fasskena du har, vänster eller höger. Har du ingen fasskena utan det är kopplat med RK så spelar det ingen roll, bara befintliga ledare räcker fram.
Se upp med på vilken sida N-plinten sitter. Det måste stämma överens med fasskenan. Det finns båda varianter så du behöver lyfta på locket till centralen och se vilken som passar den fasskena du har, vänster eller höger. Har du ingen fasskena utan det är kopplat med RK så spelar det ingen roll, bara befintliga ledare räcker fram.
Typ alla JFB passar, men det kan bli tvunget att modifiera fasskenan om det inte passar helt, dvs kapa den och byta ut mot lite RK6, typ svart.
Det är ju inte helt säkert att du har en fasskena där i din central, men ganska troligt.
Och då finns det ett par olika utföranden av sådan, och ska det passa utan att man behöver modifiera så måste den nya JFB'n ta samma utförande, vidare måste JFB'n och säkringarna bredvid ha samma format och ha samma höjd till där skenan ska föras in, och detta skiljer tyvärr en del mellan olika fabrikat, ibland så lite att det går ändå, ibland passar de inte alls ihop.
Men då du har ABB-dvärgar till höger så passar troligast alla ABB JFB.
Men sen är det en sak till, ska det passa med fasskenan ska nollan på JFB sitta på vänster sida.
Kollar man bilderna på Bauhaus och Clas ohlsson så ser det fel ut. Men det kan lika gärna bero på att de inte har rätt bild på produkten. Jag tror att t.o.m ABB har fel bilder på sina egna sidor.
Ty den JFB du länkar till heter ju -LEFT, vilket kunde betyda att nollan är till vänster.
Och samma JFB på ABB's hemsida har samma bild men motsatt textinformation
https://new.abb.com/products/2CSF204123R1400/f204-a-40-0-03-l-residual-current-circuit-breaker
Så troligtvis är den där rätt, och den med absolut störst chans att fungera med minsta möjliga installationsproblem.
Och det var inte mycket bättre på CO's hemsida, jag vet inte om bilden stämmer överens med produkten, men bilden visar nollan till höger.
Oavsett så löser elektrikern detta med vilken JFB som helst, bara han har med sig en meter med svart RK6 kopplingskabel. Det tar bara en kvart extra i tid, att kapa skenan och ersätta med lite RK.
Det är ju inte helt säkert att du har en fasskena där i din central, men ganska troligt.
Och då finns det ett par olika utföranden av sådan, och ska det passa utan att man behöver modifiera så måste den nya JFB'n ta samma utförande, vidare måste JFB'n och säkringarna bredvid ha samma format och ha samma höjd till där skenan ska föras in, och detta skiljer tyvärr en del mellan olika fabrikat, ibland så lite att det går ändå, ibland passar de inte alls ihop.
Men då du har ABB-dvärgar till höger så passar troligast alla ABB JFB.
Men sen är det en sak till, ska det passa med fasskenan ska nollan på JFB sitta på vänster sida.
Kollar man bilderna på Bauhaus och Clas ohlsson så ser det fel ut. Men det kan lika gärna bero på att de inte har rätt bild på produkten. Jag tror att t.o.m ABB har fel bilder på sina egna sidor.
Ty den JFB du länkar till heter ju -LEFT, vilket kunde betyda att nollan är till vänster.
Och samma JFB på ABB's hemsida har samma bild men motsatt textinformation
https://new.abb.com/products/2CSF204123R1400/f204-a-40-0-03-l-residual-current-circuit-breaker
Så troligtvis är den där rätt, och den med absolut störst chans att fungera med minsta möjliga installationsproblem.
Och det var inte mycket bättre på CO's hemsida, jag vet inte om bilden stämmer överens med produkten, men bilden visar nollan till höger.
Oavsett så löser elektrikern detta med vilken JFB som helst, bara han har med sig en meter med svart RK6 kopplingskabel. Det tar bara en kvart extra i tid, att kapa skenan och ersätta med lite RK.
Den JFB du väljer ska ha 30mA (eller 0,03 A) utlösningsström, inte 100 mA (0,1A) eller 300mA (0,3A) och sen vara av A-typ, inte AC.
Och så 4-polig naturligtvis.
Det är de enda absoluta kraven. Resten är bara bra för ett smidigare montage, men som går att lösa med att elisen har lite kopplingskabel med sig, eller att du köper.
Och så 4-polig naturligtvis.
Det är de enda absoluta kraven. Resten är bara bra för ett smidigare montage, men som går att lösa med att elisen har lite kopplingskabel med sig, eller att du köper.
Produkter som diskuteras i tråden