5 431 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Jordfelsbrytare löser ut direkt! Nymontage i gammalt hus
Sida 1 av 2
Provade att installera en jfb men fanskapet löser så fort jag slår till en grupp. I inledningsskedet är har jag alla grupper frånslagna.
Centralen är helt ny och funkar fint utan jfb.
Elsystemet är förhållandevis nytt (nytt i de rummen vi renoverar) men saknar jord i vissa rum.
Det spelar ingen roll vilken grupp jag slår till, jfb löser ändå.
När jag tog bort jfb funkade det som vanligt igen...
Hur kopplar man en jfb fel? Den är ju uppmärkt med siffror!! In i toppen och ut i botten. Nolla från inkommande in i toppen och ut i botten till nollskenan.... Faserna sydde jag bara vidare till grupperna.
Det enda återstående är att det är överslag nånstans å då vet jag inte vad jag ska göra...
Om det är överslag i en grupp borde väl inte den lsöa ut jfb om gruppen är frånslagen?
Skrynkla ut min hjärna!
Centralen är helt ny och funkar fint utan jfb.
Elsystemet är förhållandevis nytt (nytt i de rummen vi renoverar) men saknar jord i vissa rum.
Det spelar ingen roll vilken grupp jag slår till, jfb löser ändå.
När jag tog bort jfb funkade det som vanligt igen...
Hur kopplar man en jfb fel? Den är ju uppmärkt med siffror!! In i toppen och ut i botten. Nolla från inkommande in i toppen och ut i botten till nollskenan.... Faserna sydde jag bara vidare till grupperna.
Det enda återstående är att det är överslag nånstans å då vet jag inte vad jag ska göra...
Om det är överslag i en grupp borde väl inte den lsöa ut jfb om gruppen är frånslagen?
Skrynkla ut min hjärna!
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 324 inlägg
Du har sannolikt kortslutning mellan nolla och jord någonstans i anläggningen, t.ex mellan skydds- och nollplinten i centralen (Hager har en bygel som måste tas bort), eller långt ute i en grupp. Det hjälper inte att slå ifrån dvärgbrytarna för dom bryter ju bara fasen. Du behöver koppla loss grupp för grupp och mäta dig fram.
Tack för snabbt svar
Lösningen är alltså att jag tar bort grupp för grupp och tillslut slutar jfb att lösa ut?
Jag har köpt ett malmbergs på Hornbach som har funkat kanon hittils.
Menar du att det ligger en brygga mellan jord/nollskena? En bild eller bättre beskrivning hade förenklat....
Lösningen är alltså att jag tar bort grupp för grupp och tillslut slutar jfb att lösa ut?
Jag har köpt ett malmbergs på Hornbach som har funkat kanon hittils.
Menar du att det ligger en brygga mellan jord/nollskena? En bild eller bättre beskrivning hade förenklat....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 324 inlägg
Ja, en bild av din central kanske hade gett något.
Har du köpt en färdigkopplad central från Malmbergs? I så fall får vi anta att den är korrekt kopplad.
Eller har du kompletterat den i efterhand med JFB? Då kanske du glömt att separera på skydds- och neutralplinten?
Annars, lossa på neutralledaren i centralen och ohmmät mellan ledaren och skyddsjord. Upprepa detta grupp för grupp tills du hittar den grupp som har överledning N-PE.
Till sist kan det ju vara fel på JFBn också.
Har du köpt en färdigkopplad central från Malmbergs? I så fall får vi anta att den är korrekt kopplad.
Eller har du kompletterat den i efterhand med JFB? Då kanske du glömt att separera på skydds- och neutralplinten?
Annars, lossa på neutralledaren i centralen och ohmmät mellan ledaren och skyddsjord. Upprepa detta grupp för grupp tills du hittar den grupp som har överledning N-PE.
Till sist kan det ju vara fel på JFBn också.
Färdigkopplad, ja.Bo.Siltberg skrev:Ja, en bild av din central kanske hade gett något.
Har du köpt en färdigkopplad central från Malmbergs? I så fall får vi anta att den är korrekt kopplad.
Eller har du kompletterat den i efterhand med JFB? Då kanske du glömt att separera på skydds- och neutralplinten?
Annars, lossa på neutralledaren i centralen och ohmmät mellan ledaren och skyddsjord. Upprepa detta grupp för grupp tills du hittar den grupp som har överledning N-PE.
Till sist kan det ju vara fel på JFBn också.
Installerad av elektriker för 6 mån sen och har gått som en klocka sen dess....
Jfb monterade jag själv idag men plockade bort den igen och satte ihop tåtarna med u-båtar så nu funkar det som vanligt igen.
Jag har inte separerat på skydds och neutralplinten. Är detta en bygel man ser ( om man letar) mellan skenorna? Det var bråttom idag eftersom det tinade i frysen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 324 inlägg
Hur det ser ut i en Malmbergs vet jag inte, men det bör synas tydligt hur dom två plintarna är ihopkopplade. Det kan vara en bygel av något slag eller en kabel.
EDIT: Om det inte är så för ovanlighetens skull att centralen matas med TN-S, dvs separata skydds- och neutralledare?
EDIT: Om det inte är så för ovanlighetens skull att centralen matas med TN-S, dvs separata skydds- och neutralledare?
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 324 inlägg
Ja visst kan du det om du bryter JFBn. Troligen kan du med 99% säkerhet mäta upp 0 Ω, men det hjälper inte så mycket för att ta reda på var nolla och jord är ihopkopplade.
EDIT: Om det inte är så för ovanlighetens skull att centralen matas med TN-S, dvs separata skydds- och neutralledare?[/QUOTE]
Fem ledare 6mm2. Grå, brun, svart, blå och gulgrön. Jorden direkt på skenan. Nollan till jfb och därifrån till nollskenan. Faserna till Huvudbrytaren och därifrån till jfb.
Så tänkte jag
Fem ledare 6mm2. Grå, brun, svart, blå och gulgrön. Jorden direkt på skenan. Nollan till jfb och därifrån till nollskenan. Faserna till Huvudbrytaren och därifrån till jfb.
Så tänkte jag
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Äh, ni elektronikare och era ohmvärden... sumra och se om instrumentet piper bara, varför krångla till det...
//Patrik
//Patrik