Jordfel och effektregulatorer
Tjena gott folk. En total nybörjarfråga angående billiga effektregulatorer med metallhölje från kina/taiwan/indien:
Om hela mitt hus är utrustad med jordfelsbrytare och alla kontaktuttag är jordade, finns det då någon som helst anledning att använda den gul/gröna jord-sladden från en vanlig nätkabel (sådan man använder till stationär PC) och fästa den i själva metallhöljet på regulatorn? Om metallhöljet skulle bli strömförande av någon anledning skulle väl jordfelsbrytaren slå på? Dessutom: Finns det någon anledning att använda en plug in-jordfelsbrytare i kontaktuttaget? Kan det av någon anledning snarare vara kontraproduktivt att koppla jordsladden till höljet?
Nollan och fasen går givetvis till regulatorns plats för "input".
För de flesta av er är säkert dessa frågor helt självklara men jag lyssnade aldrig på tekniklektionerna och nu lägger jag min tilltro till er,
Bästa hälsningar,
Världenssämstahusbyggare
Om hela mitt hus är utrustad med jordfelsbrytare och alla kontaktuttag är jordade, finns det då någon som helst anledning att använda den gul/gröna jord-sladden från en vanlig nätkabel (sådan man använder till stationär PC) och fästa den i själva metallhöljet på regulatorn? Om metallhöljet skulle bli strömförande av någon anledning skulle väl jordfelsbrytaren slå på? Dessutom: Finns det någon anledning att använda en plug in-jordfelsbrytare i kontaktuttaget? Kan det av någon anledning snarare vara kontraproduktivt att koppla jordsladden till höljet?
Nollan och fasen går givetvis till regulatorns plats för "input".
För de flesta av er är säkert dessa frågor helt självklara men jag lyssnade aldrig på tekniklektionerna och nu lägger jag min tilltro till er,
Bästa hälsningar,
Världenssämstahusbyggare
Självklart kopplar du skyddsjorden på apparatens hölje, då löser jordfelsbrytaren direkt om det blir jordfel.
Om det är billig kinaregulator är det särskilt viktigt!
Annars löser jordfelsbrytaren bara när du tar i det strömförande metallhöljet (eller det kommer i kontkt med annan jord).
Plug in-jordfelsbrytare i kontaktuttaget ökar chansen att bara den löser ut utan att hela huset behöver bli strömlöst.
Om det är billig kinaregulator är det särskilt viktigt!
Annars löser jordfelsbrytaren bara när du tar i det strömförande metallhöljet (eller det kommer i kontkt med annan jord).
Plug in-jordfelsbrytare i kontaktuttaget ökar chansen att bara den löser ut utan att hela huset behöver bli strömlöst.
Ja! just det, att jorda regulatorn hindrar eventuellt jordfel, men hade jag inte gjort det och den skulle blivit strömförd skulle jag i alla fall inte råkat illa ut pga jag har jordfelsbrytare. Givetvis! Tack så hemskt mycket för svaret!