Hej
Jag öppnade ett utanpåliggande uttag garaget och tycker att det är lite konstigt dragen. Jord kommer till en koppling, sen till en utaget som i sin tur får joord därifrån. Är detta rätt?
 
  • Öppet utanpåliggande eluttag med synliga kablar och jordanslutning i ett garage.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja.
 
ricebridge ricebridge skrev:
Ja.
Tack! Då ska det inte vara några problem med att använda den, den har varit gömd bakom massa skräp och ville vara säker..
 
Ser ju inte ut som någon större stjärna har gjort det där. Sitter trådarna fast så är det ingen fara.

Protte
 
  • Gilla
  • Haha
Jojonaas och 5 till
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Ser ju inte ut som någon större stjärna har gjort det där. Sitter trådarna fast så är det ingen fara.

Protte
Men konsekvent gjort med fas och nolla på samma sida i båda uttagen ;)
 
Vad händer i det fallet det vänstra uttaget blir strömförande genom jordkabeln och det inte finns JFB? Blir inte den apparat som är inkopplad i det högra strömförande då ?
 
Säkringen går om allt funkar som det ska.
 
  • Gilla
ricebridge
  • Laddar…
Rent elektriskt är det ju så alla dubbel- och multiuttag är kopplade eller byggda. Man har ju liksom inte en skyddsjordskabel för vartenda uttag i grenuttaget.
 
Rent elektrikst är det inget fel. Men det är ju inte så överskådligt att driva det vänstra uttaget direkt från inkoomade elkabel, med vidarekoppling av fas och nolla till det högra uttaget. Men jorden "matar" först dte högra uttaget med vidarekoppling till det vänstra.

Rent formellt tor jag att det är fel. Risken (även om det är en väldigt liiiten risk), är att någon i framtiden tar bort det högra uttaget, utan att observera att jorden till det vänstra matas via det högra uttaget.
 
Uttagen verkar sitta ihop i en enhet, så risken att någon tar bort bara det ena borde vara ganska liten.
 
H hempularen skrev:
Rent elektrikst är det inget fel. Men det är ju inte så överskådligt att driva det vänstra uttaget direkt från inkoomade elkabel, med vidarekoppling av fas och nolla till det högra uttaget. Men jorden "matar" först dte högra uttaget med vidarekoppling till det vänstra.

Rent formellt tor jag att det är fel. Risken (även om det är en väldigt liiiten risk), är att någon i framtiden tar bort det högra uttaget, utan att observera att jorden till det vänstra matas via det högra uttaget.
Faktiskt så landar skyddsjorden först i det vänstra uttaget på en ”parkeringsplint”.
Protte
 
useless useless skrev:
Säkringen går om allt funkar som det ska.
även proppen om man har en sådan istället ?
 
Det är säkringen.
 
  • Gilla
impendill
  • Laddar…