Fel som har kommit med olika intervall:
Tillfälligt värmepumpstopp E21.RLP och Utlöst lågtryckspressostat E21.RLP
Bifogar lite data för dessa. Anläggningen sattes i drift 2015-10-01
02:02:31 verkar vara en populär tid för tillfälligt värmepumpstopp.
Verkar inte bli speciellt bättre efter att ha serviceman på besök.
Några tips?
 
Lågtryckpressostat brukar ju vara något med brinesidan att göra som dåligt flöde. Kolla att silen är ren å att det finns vätska i expansionkärlet. Sen så kan det ju vara något i gaskretsen som krånglar... expansionsventilen tex
 
Har gjort rent filtren både till ute och inne slingan, det fanns inte tillstymmelse till partiklar eller smuts.
 
Här är svar från IVT angående mina problem
”Tråkigt att du har problem med din värmepump.
Lågtryckslarm kan beror på några saker.
Dåligt flöde på köldbärarsidan. Kan beror på luft, trasig köldbärarpump, trasigt bas-kort, glapp i kablage.
Brist på köldmedia. Beror det på detta måste man läcksöka och laga eventuell läcka.
Krånglade expansionsventil.
En kyltekniker ska kunna lösa problemet åt dig.
När den larmar på LP går el-patron in istället.”
 
Konstigt att dom inte nämner de metallomspunna flexslangarna som korkar igen efter några år. Det är ett av de vanligaste problemen på pumpar från strax före 2010 och ett antal år framåt.
 
useless useless skrev:
Konstigt att dom inte nämner de metallomspunna flexslangarna som korkar igen efter några år. Det är ett av de vanligaste problemen på pumpar från strax före 2010 och ett antal år framåt.
...Men har inget med lågtryckslarm att göra, då dessa slangar endast sitter på varma sidan.
Om du har en Flica-expansionsventil i mässing och inte en Danfoss i rostfritt (sitter på höger sida, under köldbärarpumpen) så är det sannolikt den som krånglar.
 
En del modeller har flexslangar både på varma och kalla sidan. Men problemet med att dom sätts igen av magnetit är större på varma sidan.
 
  • Gilla
Lasse_1963
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.