Jag har en runt 15 år gammal IVT Greenline C7 bergvärmepanna som har larmat för pressostat låg i 6-8 veckor. Larmen kommer 1-2 gånger per dygn, ofta på natten. Det som har gjorts hittills för att lokalisera felet är:

* Rensat filter på kalla sidan
* Pumpat runt kalla sidan för att bli av med eventuell luft i systemet
* Bytt ventil ovanpå exansionskärl samt trycksatt systemet
* Kört cirkulationspumpen i kontinuerlig drift för att kolla om det är problem vid start av pumpen
* Testat olika hastighetsinställningar på cirkulationspumpen (hört att det kan vara glapp i hastighetsväljaren)
* Kört cirkulationspumpen manuellt för att lyssna efter missljud (inget att notera)

Temperaturerna på kalla sidan är strax över 0 och med ca 3-4 graders delta.

Vad bör man kolla här näst? Finns det något mer man kan göra utan att börja byta ut delar?
Misstänkta komponenter som inte kollats är expansionsventilen samt pressostaten själv. Någon som har idéer?
 
S Smarreglarre skrev:
Jag har en runt 15 år gammal IVT Greenline C7 bergvärmepanna som har larmat för pressostat låg i 6-8 veckor. Larmen kommer 1-2 gånger per dygn, ofta på natten. Det som har gjorts hittills för att lokalisera felet är:

* Rensat filter på kalla sidan
* Pumpat runt kalla sidan för att bli av med eventuell luft i systemet
* Bytt ventil ovanpå exansionskärl samt trycksatt systemet
* Kört cirkulationspumpen i kontinuerlig drift för att kolla om det är problem vid start av pumpen
* Testat olika hastighetsinställningar på cirkulationspumpen (hört att det kan vara glapp i hastighetsväljaren)
* Kört cirkulationspumpen manuellt för att lyssna efter missljud (inget att notera)

Temperaturerna på kalla sidan är strax över 0 och med ca 3-4 graders delta.

Vad bör man kolla här näst? Finns det något mer man kan göra utan att börja byta ut delar?
Misstänkta komponenter som inte kollats är expansionsventilen samt pressostaten själv. Någon som har idéer?
Jag har haft liknande problem med vår pump. Dom bytte två slangar i nedre delen av pumpen som enligt firman brukar bäcka igen. Efter denna åtgärd har vi inte haft larm mer.

S Smarreglarre skrev:
Jag har en runt 15 år gammal IVT Greenline C7 bergvärmepanna som har larmat för pressostat låg i 6-8 veckor. Larmen kommer 1-2 gånger per dygn, ofta på natten. Det som har gjorts hittills för att lokalisera felet är:

* Rensat filter på kalla sidan
* Pumpat runt kalla sidan för att bli av med eventuell luft i systemet
* Bytt ventil ovanpå exansionskärl samt trycksatt systemet
* Kört cirkulationspumpen i kontinuerlig drift för att kolla om det är problem vid start av pumpen
* Testat olika hastighetsinställningar på cirkulationspumpen (hört att det kan vara glapp i hastighetsväljaren)
* Kört cirkulationspumpen manuellt för att lyssna efter missljud (inget att notera)

Temperaturerna på kalla sidan är strax över 0 och med ca 3-4 graders delta.

Vad bör man kolla här näst? Finns det något mer man kan göra utan att börja byta ut delar?
Misstänkta komponenter som inte kollats är expansionsventilen samt pressostaten själv. Någon som har idéer?
 
S swgtoro skrev:
Jag har haft liknande problem med vår pump. Dom bytte två slangar i nedre delen av pumpen som enligt firman brukar bäcka igen. Efter denna åtgärd har vi inte haft larm mer.
Var det inte högtryckspressostaten som löste då?
 
Ett delta på kalla sidan på 3-4 grader tyder på att det är hyfsad cirkulation iallafall. Går det att se i larmloggen vad det var för temperaturer när larmet kom?
 
Sittställning
useless useless skrev:
Ett delta på kalla sidan på 3-4 grader tyder på att det är hyfsad cirkulation iallafall. Går det att se i larmloggen vad det var för temperaturer när larmet kom?
Kastar mig in lite här, hyfsad bra ?
Jag trodde man ville ha 3c ca
 
Ja, ju lägre desto bättre. Men 4 eller 5 grader ska inte göra att pressostaten löser ut.
 
useless useless skrev:
Ett delta på kalla sidan på 3-4 grader tyder på att det är hyfsad cirkulation iallafall. Går det att se i larmloggen vad det var för temperaturer när larmet kom?
Den loggar inte temperaturen men jag har gått in direkt när det löst ut vid några tillfällen och det ser likadant ut som "vanligt", inget som sticker ut.
 
Då lutar det nog åt expansionsventilen eller gasläckage. En duglig kyltekniker borde kunna mäta upp tryck och temperaturer i kylkretsen ganska fort och se om det är nåt som går att fixa enkelt.
 
Sittställning
Min c7 håller ca 3 delta typ hela tiden kompressorn är igång, om gasen tar slut borde sticka iväg en hel del väl
 
Med risk för att jinxa så tänkte jag följa upp tråden med vad som kan ha orsakat felet i mitt fall. För några dagar sedan knackade jag på pressostaten med en skiftnyckel några gånger och sedan dess har den inte larmat så jag misstänker att något som glappat eller beckat ihop släppte.
 
  • Gilla
Josth
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.