Jag har en undercentral i huset där jag börjat få jordfel, inget stumt jordfel men något som ligger och skaver då den bara går ibland. När jag utför en isolationsmätning, bör jag då koppla ur inkommande PEN från huvudcentral så det blir en helt fristående anläggning?
 
Nej, koppla aldrig loss PEN om du inte absolut måste. Det stör inte mätningen. Men kontrollera gärna att den är bra ansluten.
Däremot måste du ju frånskilja neutralledaren, vilket man gör genom att bryta JFBn.

Om man inte har en JFB, men tänker installera en, så får man lossa på bygeln mellan PE- och N-skenan.
 