Hej! Skulle bli väldigt glad om någon kunde hjälpa mig att tyda värdet jag får på en enklare (?) megger jag köpte på kjelle. Är en golvvärmeslinga på 64 m och 1290 W. Resistansen är 41. Så det stämmer. Men isolationsvärdet skulle jag behöva lite hjälp med. Är mätt på 500V. Är det ok värde? Eller har jag gjort fel ngnstans. Skulle va skönt o veta innan jag gjuter på onsdag .
 
  • Megger tester kopplad till ett avklippt kabelända av golvvärme på trägolv, med tång och sidavbitare i förgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Megger visar isolationsresistans på 530 Megaohm vid 500V, röd och svart testledning anslutna.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

5,5 Gigaohm (5 tusen miljoner ohm) är ett rejält högt värde, räkna med att kabeln är OK.
Tolkar texten på mätaren att detta är det högsta värde den kan mäta.
 
Tack etompau för svartet! Då känns det bra :)
 