Hej
Har en IVT ht+ C9 från 2006 som verkar sjunga på sista versen.
Larmar för hög pressostat hela tiden nu på sommaren. Har bytt flexslangar, backspolat värmeväxlare. Kontrollerat alla filter, pumpar, givare. Alla värden ser ok ut (har log på den).
Har varit tvungen att sänka VV temp till 45 grader då tuffar den på utan problem. Verkar som att effekten blir för hög nu när det är så varmt i markkollektorn så trycket blir för högt. Dock märkligt att den inte larmat så förr.

Oavsett så har jag börjat titta på en ny lösning då det är långa leveranstider och jag vill inte stå med elpatron när den väl havererar. Bor i Skåne så elpriserna är ju helt uppåt väggarna och värre lär det bli.

Har ett hus på 186m2 fördelat på två plan + 60m2 källare. Byggt 1924 i massivt tegel utan isolering.
Värmeförbrukning med pump ca 20.000 kwh per år
Övervångingen är tilläggsisolerad och har ett mindre värmebehov än nedervåningen.

Pumpen går idag start stop utan arbetstank men på hösten/våren har den väldigt många starter och ibland är ju hela vintern höstväder här nere. Jag har justerat in flödena och har ett ok delta t.
Termostaterna i källaren står bara på fullt. Radiatorerna är egentligen för små där så där blir aldrig speciellt varmt men vi använder inte källaren till mer än förvaring och tvätt.
Radiatorerna på BV står också utan termostater medans jag på ÖV får strypa ner i alla sovrum annars blir det bastu.

Har också en kamin vi eldar med på BV när lusten faller in (lär bli mer denna vinter). Har ingen innegivare idag, men tänker mig på sikt att ha det så man inte värmepumpen kör för fullt när det är 25 grader där nere

Min tanke är såhär:
Eftersom värmebehovet på ÖV/BV är olika så blir en inverterstyrd pump lite onödig då den ändå kommer få jobba fram en framledning som är ok för BV men för varm för ÖV eller tvärt om.
Kanske bättre med en enklare (och billigare) on off pump och en rejäl arbetstank. Innegivare och inga termostater på BV och termostater på ÖV. Eftersom man har en arbetstank påverkar inte strypningen delta T.

Tänker jag rätt?
 
Får du hög pressostad även om du öppnar fullt på övervåningen?
 
T Tjompo skrev:
Får du hög pressostad även om du öppnar fullt på övervåningen?
Hej radiatorslingan kan vi exkludera nu då pumpen står på sommarläge så det är endast varmvatten som produceras.
 
K keckepro skrev:
Hej radiatorslingan kan vi exkludera nu då pumpen står på sommarläge så det är endast varmvatten som produceras.
Nu vet jag iofs inte exakt hur din pump fungerar.
Men när den producerar varmvatten och är klar, ska väl den dumpa överskottsvärmen i processen ut på radiatorslingan?
 
Hmm ja det vet jag inte, är det så?
Jag har extern cirk pump och den är ju avstängd vid sommardrift
 
3 vägsventilen kan ju ha fastnat och du kan ha beläggning i växlaren eller att tempgivaren till vv visar fel eller har dålig kontakt mot tanken.
 
E Emanuel01 skrev:
3 vägsventilen kan ju ha fastnat och du kan ha beläggning i växlaren eller att tempgivaren till vv visar fel eller har dålig kontakt mot tanken.
Givaren visar rätt, är dubbelkollat. 3 vägs ventilen ser jag växlar om- kanske skall dubbelkolla den och värdena ser ok ut (beredaren får varmvatten och laddas)
 
K keckepro skrev:
Givaren visar rätt, är dubbelkollat. 3 vägs ventilen ser jag växlar om- kanske skall dubbelkolla den och värdena ser ok ut (beredaren får varmvatten och laddas)
Kan ju vara cirkpumpen om pumphjulet har lossnat från motorn. Men om du inte har så stor diff så kan de ju inte vara det.
Men du kan ju krana av pumpen lossa på motorn och testköra den.
 
Tycker du provar att driftsätta radiatorslingan igen.
Om den inte blir av med överskottsenergine ut på radiatorslingan och inte heller får in svalt/kallt vatten från returen av radiatorslingan, skulle jag kunna tänka mig att den löser på hög pressostat.
Värt att prova iaf innan du slänger ut den.
 
T Tjompo skrev:
Tycker du provar att driftsätta radiatorslingan igen.
Om den inte blir av med överskottsenergine ut på radiatorslingan och inte heller får in svalt/kallt vatten från returen av radiatorslingan, skulle jag kunna tänka mig att den löser på hög pressostat.
Värt att prova iaf innan du slänger ut den.
Har en likadan, kompressorn stannar sen växlar den över till radiatorslingan så det gör ingen skillnad. Om det inte är värmebehov.
 
Redigerat:
E Emanuel01 skrev:
Har en likadan, kompressorn stannar sen växlar den över till radiatorslingan så det gör ingen skillnad.
Okey. Men var gör den av överskottsenergin? Tänker att kompressorn kan nå upp mot 100grader och behöver volym att dumpa den energin mot. Och om radiatorslingan inte cirkulerar så blir kylningen inge bra.
Som jag skrev så vet jag inget om just denna modell och nu är jag bara nyfiken hur den pumpen jobbar.
 
Den går inte över 100grader ens i hetgastemp om inte kompressorn är dålig eller dålig expansionsventil. Vid 45graders vatten kanske du har 55 graders kondensering med en frisk maskin. Och när kompressorn stannar sjunker trycket snabbt
 
E Emanuel01 skrev:
Den går inte över 100grader ens i hetgastemp om inte kompressorn är dålig eller dålig expansionsventil. Vid 45graders vatten kanske du har 55 graders kondensering med en frisk maskin. Och när kompressorn stannar sjunker trycket snabbt
Då kanske det är fel på min pump isf. :sweat:
Efter varmattenproduktion blir alltid första radiatorn på slingan märkbart varm, skulle säga närmare 50 grader.
 
T Tjompo skrev:
Då kanske det är fel på min pump isf. :sweat:
Efter varmattenproduktion blir alltid första radiatorn på slingan märkbart varm, skulle säga närmare 50 grader.
Spontant tänker jag växelventil där
 
  • Gilla
Tjompo
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.