1 538 läst · 17 svar
2k läst
17 svar
Installera 12v downlight i takfot, behöver vägledning.
Hej, ska installera lampor i takfot runt huset och behöver lite råd ang materialval.
Har ett Jolly maxi drivdon på insidan garageväggen i en Hager Minikapsling Gamma.
Borrar rakt ut i takfoten från garageväggen sen tänkte jag dra kabel från min Jolly Maxi enligt något av kopplingsförslagen (se bild) förmodligen förslag 1.
Hide a lite Rekommenderar deras tunna röd/svarta 0,5 kabel som är helt oskyddad, men att lägga den helt öppen i takfoten känns inte rätt och hade velat ha 1,5mm gärna med mågon form av mantling runt ledarna typ gummislang.
Har för mig det tom. Ska va minst 1,5mm.
Vet inte hur jag ska få detta att se bra ut då man bara kan få in oisolerade ledare in i lampan (se bild)
någon som har en bra ide ang. Val av kabel med mera ?
Har ett Jolly maxi drivdon på insidan garageväggen i en Hager Minikapsling Gamma.
Borrar rakt ut i takfoten från garageväggen sen tänkte jag dra kabel från min Jolly Maxi enligt något av kopplingsförslagen (se bild) förmodligen förslag 1.
Hide a lite Rekommenderar deras tunna röd/svarta 0,5 kabel som är helt oskyddad, men att lägga den helt öppen i takfoten känns inte rätt och hade velat ha 1,5mm gärna med mågon form av mantling runt ledarna typ gummislang.
Har för mig det tom. Ska va minst 1,5mm.
Vet inte hur jag ska få detta att se bra ut då man bara kan få in oisolerade ledare in i lampan (se bild)
någon som har en bra ide ang. Val av kabel med mera ?
Redigerat:
Ska du dra kabeln synligt i takfoten eller kommer den ligga på vinden? Om den är på ovansida takfot och du kommer åt kanske flexslang är ett alternativ?S Stefan Bengt skrev:Hej, ska installera 12v lampor lampor i takfot runt huset och behöver lite råd ang materialval.
Har ett Jolly maxi drivdon på insidan garageväggen i en Hager Minikapsling Gamma.
Borrar rakt ut i takfoten sen tänkte jag dra 12v kabel enligt något av kopplingsförslagen (se bild) förmodligen förslag 1.
Hide a lite Rekommenderar deras tunna röd/svarta 0,5 kabel som är helt oskyddad, men att lägga den helt öppen i takfoten känns inte rätt och hade velat ha 1,5mm gärna med mågon form av mantling runt ledarna typ gummislang.
Har för mig det tom. Ska va minst 1,5mm kabel vid fast installation även 12v.
Vet inte hur jag ska få detta att se bra ut då man bara kan få in oisolerade ledare in i lampan (se bild)
någon som har en bra ide ?
Jag monterade 6st ovanför garageportarna i våras, jag tror inte det är några problem att trä igenom 1,5mm² genom gummiskyddet om du väljer att gå på grövre kabel än 0,5. Jag valde att gå på 0,5mm² kabeln.
Ska dra den inne i takfoten, efter jag byggt in dem som jag håller på med nuFredrikR skrev:Ska du dra kabeln synligt i takfoten eller kommer den ligga på vinden? Om den är på ovansida takfot och du kommer åt kanske flexslang är ett alternativ?
Jag monterade 6st ovanför garageportarna i våras, jag tror inte det är några problem att trä igenom 1,5mm² genom gummiskyddet om du väljer att gå på grövre kabel än 0,5. Jag valde att gå på 0,5mm² kabeln.
Ja jag var kanske otydlig , 1,5mm går jättebra men menar att om man exempelvis drar FK eller den som hide a lite Rekomenderar så är ju kabeln bara enkelisolerad, räcker det? Tänker mer det skulle va något gummiisolering runt kablarna men då går det inte in hela vägen i lampan?
Medlem
· Blekinge
· 10 417 inlägg
RKUB 0.5 är utmärkt. Varför skulle du vilja ha 1,5 mm2? Kretsen drar ju bara 0.7 A. Jag har använt RKUB från biltema i alla mina installationer.
Elektriskt sett, så duger enkelisolering vid dessa spänningar/effekter.S Stefan Bengt skrev:Ska dra den inne i takfoten, efter jag byggt in dem som jag håller på med nu
Ja jag var kanske otydlig , 1,5mm går jättebra men menar att om man exempelvis drar FK eller den som hide a lite Rekomenderar så är ju kabeln bara enkelisolerad, räcker det? Tänker mer det skulle va något gummiisolering runt kablarna men då går det inte in hela vägen i lampan?
Vill du uppnå högre skydd mot mekanisk skada så kan du trä in kabeln i flexslang eller vp-rör.
T Thomas_Blekinge skrev:
Tack @Thomas_Blekinge och @etompau
Tack tanken är jag ska ha 8st sådana 2w lampor på en sträcka på runt 20-25 merer.
räcker 0,5 då ?
Hade missuppfattat det med 12v och konstantström lampor som dessa är.
men när man läser på hide a lite hemsida står det kabelarean verkar ha mindre betydelse när det gäller konstantström, men du får gärna hjälpa mig räkna
Okej, så 0,5mm eller 0,75mm fungerar bra till 25 metes längd med 8 lamporE etompau skrev:
Du kanske kan förklara hur dessa lampor (konstantström) fungerar i förhållande till typ 12V lampor.
När jag satte mina 12V i trallen var det tydligen mer noga att inte ha för långa ledningar eftersom spänningsfallet blev mer.
Drivdonet kompenserar för resistansen i ledningen och ökar sin utspänning (inom vissa gränser) tills att inställd ström flyter i kretsen.
Alla dioder sitter i serie och genomflyts med denna (konstant)ström.
Spänningsfall i ledningarna uppträder på samma sätt i denna koppling som i andra men drivdonet kommer att kompensera för detta.
I 12 V (konstantspänningssystem) sitter ljuskällorna parallellt och drivdon/nätdel lämnar konstant 12 V, då kommer spänningsfallet över ledningarna att bli en faktor, där då effektuttaget från ljuskällorna och arean på ledningen spelar in.
Alla dioder sitter i serie och genomflyts med denna (konstant)ström.
Spänningsfall i ledningarna uppträder på samma sätt i denna koppling som i andra men drivdonet kommer att kompensera för detta.
I 12 V (konstantspänningssystem) sitter ljuskällorna parallellt och drivdon/nätdel lämnar konstant 12 V, då kommer spänningsfallet över ledningarna att bli en faktor, där då effektuttaget från ljuskällorna och arean på ledningen spelar in.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 365 inlägg
Jag har försökt förklara det här, men jag tror inte jag lyckades så bra
https://www.byggahus.se/forum/threa...-bakom-en-lyckad-dimring.260144/#post-2278458
Det handlar i grunden om vilken möjlighet drivdonet har för att kompensera för långa ledningar, eller många lampor.
Vid konstant spänning sjunker spänningen mer och mer ju längre bort man mäter på ledningen, och den sjunker mer om fler lampor ansluts. Men vid drivdonet sjunker spänningen inte alls eller väldigt lite. Drivdonet vet inte hur stor spänningsfall det är i slingan. Det kan visserligen mäta strömmen men vet fortfarande inte hur mycket spänningen ska höjas för att kompensera för ett spänningsfall. Spänningsfallet varierar dessutom, litet i början av ledningen och stort i slutet. Det går inte att reglera på annat sätt än med grövre ledningar.
Vid konstant ström kan drivdonet mäta strömmen eftersom den är densamma i varje punkt i slingan, även invid drivdonet. Med en längre och/eller klenare ledning kommer strömmen att sjunka något, så drivdonet skruvar upp spänningen lite så att strömmen återfår sitt inställda värde. Kopplar du in en eller ett par lampor till i kretsen så måste drivdonet höja spänningen med flera volt för att strömmen ska bli rätt igen, osv. Så detta system lider inte av spänningsfall i ledningar. Men det finns givetvis en gräns för max antal lampor, dvs max spänning som drivdonet kan ge.
Det är ett mycket bra system du har valt som passar takfot mycket bra. Skyddsklenspänning och den låga strömmen innebär att ledningarna inte behöver något speciellt skydd av säkerhetsskäl (elchock eller brand). Men givetvis ska ledningen klara yttre påverkan så det är inte fel att lägga den i flexslang på vissa sträckor. Men man behöver inte vara noga med att skydda ledarna vid varje armatur. Ett 230 V-system i takfot är betydligt besvärligare, vilket jag faktiskt avråder ifrån generellt.
https://www.byggahus.se/forum/threa...-bakom-en-lyckad-dimring.260144/#post-2278458
Det handlar i grunden om vilken möjlighet drivdonet har för att kompensera för långa ledningar, eller många lampor.
Vid konstant spänning sjunker spänningen mer och mer ju längre bort man mäter på ledningen, och den sjunker mer om fler lampor ansluts. Men vid drivdonet sjunker spänningen inte alls eller väldigt lite. Drivdonet vet inte hur stor spänningsfall det är i slingan. Det kan visserligen mäta strömmen men vet fortfarande inte hur mycket spänningen ska höjas för att kompensera för ett spänningsfall. Spänningsfallet varierar dessutom, litet i början av ledningen och stort i slutet. Det går inte att reglera på annat sätt än med grövre ledningar.
Vid konstant ström kan drivdonet mäta strömmen eftersom den är densamma i varje punkt i slingan, även invid drivdonet. Med en längre och/eller klenare ledning kommer strömmen att sjunka något, så drivdonet skruvar upp spänningen lite så att strömmen återfår sitt inställda värde. Kopplar du in en eller ett par lampor till i kretsen så måste drivdonet höja spänningen med flera volt för att strömmen ska bli rätt igen, osv. Så detta system lider inte av spänningsfall i ledningar. Men det finns givetvis en gräns för max antal lampor, dvs max spänning som drivdonet kan ge.
Det är ett mycket bra system du har valt som passar takfot mycket bra. Skyddsklenspänning och den låga strömmen innebär att ledningarna inte behöver något speciellt skydd av säkerhetsskäl (elchock eller brand). Men givetvis ska ledningen klara yttre påverkan så det är inte fel att lägga den i flexslang på vissa sträckor. Men man behöver inte vara noga med att skydda ledarna vid varje armatur. Ett 230 V-system i takfot är betydligt besvärligare, vilket jag faktiskt avråder ifrån generellt.
Bo.Siltberg skrev:Jag har försökt förklara det här, men jag tror inte jag lyckades så bra
[länk]
Det handlar i grunden om vilken möjlighet drivdonet har för att kompensera för långa ledningar, eller många lampor.
Vid konstant spänning sjunker spänningen mer och mer ju längre bort man mäter på ledningen, och den sjunker mer om fler lampor ansluts. Men vid drivdonet sjunker spänningen inte alls eller väldigt lite. Drivdonet vet inte hur stor spänningsfall det är i slingan. Det kan visserligen mäta strömmen men vet fortfarande inte hur mycket spänningen ska höjas för att kompensera för ett spänningsfall. Spänningsfallet varierar dessutom, litet i början av ledningen och stort i slutet. Det går inte att reglera på annat sätt än med grövre ledningar.
Vid konstant ström kan drivdonet mäta strömmen eftersom den är densamma i varje punkt i slingan, även invid drivdonet. Med en längre och/eller klenare ledning kommer strömmen att sjunka något, så drivdonet skruvar upp spänningen lite så att strömmen återfår sitt inställda värde. Kopplar du in en eller ett par lampor till i kretsen så måste drivdonet höja spänningen med flera volt för att strömmen ska bli rätt igen, osv. Så detta system lider inte av spänningsfall i ledningar. Men det finns givetvis en gräns för max antal lampor, dvs max spänning som drivdonet kan ge.
Det är ett mycket bra system du har valt som passar takfot mycket bra. Skyddsklenspänning och den låga strömmen innebär att ledningarna inte behöver något speciellt skydd av säkerhetsskäl (elchock eller brand). Men givetvis ska ledningen klara yttre påverkan så det är inte fel att lägga den i flexslang på vissa sträckor. Men man behöver inte vara noga med att skydda ledarna vid varje armatur. Ett 230 V-system i takfot är betydligt besvärligare, vilket jag faktiskt avråder ifrån generellt.
Bo.Siltberg skrev:Jag har försökt förklara det här, men jag tror inte jag lyckades så bra
[länk]
Det handlar i grunden om vilken möjlighet drivdonet har för att kompensera för långa ledningar, eller många lampor.
Vid konstant spänning sjunker spänningen mer och mer ju längre bort man mäter på ledningen, och den sjunker mer om fler lampor ansluts. Men vid drivdonet sjunker spänningen inte alls eller väldigt lite. Drivdonet vet inte hur stor spänningsfall det är i slingan. Det kan visserligen mäta strömmen men vet fortfarande inte hur mycket spänningen ska höjas för att kompensera för ett spänningsfall. Spänningsfallet varierar dessutom, litet i början av ledningen och stort i slutet. Det går inte att reglera på annat sätt än med grövre ledningar.
Vid konstant ström kan drivdonet mäta strömmen eftersom den är densamma i varje punkt i slingan, även invid drivdonet. Med en längre och/eller klenare ledning kommer strömmen att sjunka något, så drivdonet skruvar upp spänningen lite så att strömmen återfår sitt inställda värde. Kopplar du in en eller ett par lampor till i kretsen så måste drivdonet höja spänningen med flera volt för att strömmen ska bli rätt igen, osv. Så detta system lider inte av spänningsfall i ledningar. Men det finns givetvis en gräns för max antal lampor, dvs max spänning som drivdonet kan ge.
Det är ett mycket bra system du har valt som passar takfot mycket bra. Skyddsklenspänning och den låga strömmen innebär att ledningarna inte behöver något speciellt skydd av säkerhetsskäl (elchock eller brand). Men givetvis ska ledningen klara yttre påverkan så det är inte fel att lägga den i flexslang på vissa sträckor. Men man behöver inte vara noga med att skydda ledarna vid varje armatur. Ett 230 V-system i takfot är betydligt besvärligare, vilket jag faktiskt avråder ifrån generellt.
Bo.Siltberg skrev:Jag har försökt förklara det här, men jag tror inte jag lyckades så bra
[länk]
Det handlar i grunden om vilken möjlighet drivdonet har för att kompensera för långa ledningar, eller många lampor.
Vid konstant spänning sjunker spänningen mer och mer ju längre bort man mäter på ledningen, och den sjunker mer om fler lampor ansluts. Men vid drivdonet sjunker spänningen inte alls eller väldigt lite. Drivdonet vet inte hur stor spänningsfall det är i slingan. Det kan visserligen mäta strömmen men vet fortfarande inte hur mycket spänningen ska höjas för att kompensera för ett spänningsfall. Spänningsfallet varierar dessutom, litet i början av ledningen och stort i slutet. Det går inte att reglera på annat sätt än med grövre ledningar.
Vid konstant ström kan drivdonet mäta strömmen eftersom den är densamma i varje punkt i slingan, även invid drivdonet. Med en längre och/eller klenare ledning kommer strömmen att sjunka något, så drivdonet skruvar upp spänningen lite så att strömmen återfår sitt inställda värde. Kopplar du in en eller ett par lampor till i kretsen så måste drivdonet höja spänningen med flera volt för att strömmen ska bli rätt igen, osv. Så detta system lider inte av spänningsfall i ledningar. Men det finns givetvis en gräns för max antal lampor, dvs max spänning som drivdonet kan ge.
Det är ett mycket bra system du har valt som passar takfot mycket bra. Skyddsklenspänning och den låga strömmen innebär att ledningarna inte behöver något speciellt skydd av säkerhetsskäl (elchock eller brand). Men givetvis ska ledningen klara yttre påverkan så det är inte fel att lägga den i flexslang på vissa sträckor. Men man behöver inte vara noga med att skydda ledarna vid varje armatur. Ett 230 V-system i takfot är betydligt besvärligare, vilket jag faktiskt avråder ifrån generellt.
Tack för mycket bra svar, även till dig @etompau
Tänkte koppla enligt alternativ 1 och kör flexslang så nära lamporna jag kan mer kan man kanske inte göra..
jo en sak till… såg Hide a lite rekomenderade ventilation i om man sätter drivdon i kapsling.
aldrig hört talas om det, man kan väll inte göra hål i en kapsling hur som helst?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 365 inlägg
Jag hittar inget stöd för ventilation i brukanvisningen, enbart en indikation på att det finns en produktvariant för inbyggnad. Jag tror du har tillräckligt med luft i den normkapsling du valt. Om inte kan du alltid lämna en glipa mellan täcklocken.
De vanliga uppgifter som framgår är Ta och Tc. Omgivningstemperaturen i kapslingen, utan medverkan av drivdonet, ska hålla sig under 50 grader. Dock oklart vilken grad av ventilation det ska finnas. Vill du kontrollera om drivdonet riskerar bli överhettat kan du mäta temperaturen på Tc-punkten på höljet, som ska hålla sig under 90 grader.
De vanliga uppgifter som framgår är Ta och Tc. Omgivningstemperaturen i kapslingen, utan medverkan av drivdonet, ska hålla sig under 50 grader. Dock oklart vilken grad av ventilation det ska finnas. Vill du kontrollera om drivdonet riskerar bli överhettat kan du mäta temperaturen på Tc-punkten på höljet, som ska hålla sig under 90 grader.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Blekinge
· 10 417 inlägg
Ett tips: bygg ihop allting på köksbordet för att se att allting funkar. Jag hade valt koppling 3.