Har precis fått min solcellsanläggning inkopplad.
Max 10kw.

Blev som följer:
Solceller
DC-brytare (intern SAJ)
Växelriktare
1m 6mm2 kabel
AC-brytare
16a säkring
3m 6mm2 kabel
Huvudbrytare undercentral
30m 6mm2 kabel
20a säkring
Här grenar det ut sig till undercentral hus.
Huvudbrytare mätarskåpet.
20a huvudsäkring
Griden

Kan någon vänlig själ förklara logiken med alla säkringar och framför allt att det är rätt design.

Tackar på förhand /JTZ
 
Allmänt så bör man kunna bryta bort båda sidor (solceller/nät) i varje punkt där man kan vilja göra underhållsarbete. Det kan också handla om sektionering.
JTZ JTZ skrev:
Solceller
DC-brytare (intern SAJ)
För att kunna arbeta på växelriktaren.
JTZ JTZ skrev:
Växelriktare
1m 6mm2 kabel
AC-brytare
Samma, för att kunna arbeta på växelriktaren.
JTZ JTZ skrev:
16a säkring
Den kan man nog hoppa över. Den fyller inget syfte. Den skulle fylla ett syfte ifall den skyddade kabeln, men då har man ju dimensionerat lite galet. Den är kanske tänkt att sitta vid den punkt där växelriktaren är ansluten till anläggning, dvs din elcentral längre bort. Då är det denna säkring som styr max produktion.
JTZ JTZ skrev:
3m 6mm2 kabel
Huvudbrytare undercentral
Här är det fel. Solcellerna ska in på ingångssidan av HB, inte på lastsidan.
Det saknas eventuellt för övrigt en säkring här som skyddar elcentralen mot överlast då både nät och solceller matar den.
JTZ JTZ skrev:
30m 6mm2 kabel
20a säkring
Beroende på hur det grenar sig så är nog detta en huvudsäkring som kanske är överflödig. Men den kan också vara viktig för att skydda ledningarna mot överlast från både nätet och växelriktaren.
JTZ JTZ skrev:
Här grenar det ut sig till undercentral hus.
Huvudbrytare mätarskåpet.
20a huvudsäkring
Mätarsäkring eller servissäkring i ditt fall.
JTZ JTZ skrev:
Griden
Så det det inte alltför illa ut.
 
  • Gilla
ARJU
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Allmänt så bör man kunna bryta bort båda sidor (solceller/nät) i varje punkt där man kan vilja göra underhållsarbete. Det kan också handla om sektionering.

För att kunna arbeta på växelriktaren.

Samma, för att kunna arbeta på växelriktaren.

Den kan man nog hoppa över. Den fyller inget syfte. Den skulle fylla ett syfte ifall den skyddade kabeln, men då har man ju dimensionerat lite galet. Den är kanske tänkt att sitta vid den punkt där växelriktaren är ansluten till anläggning, dvs din elcentral längre bort. Då är det denna säkring som styr max produktion.

Här är det fel. Solcellerna ska in på ingångssidan av HB, inte på lastsidan.
Det saknas eventuellt för övrigt en säkring här som skyddar elcentralen mot överlast då både nät och solceller matar den. Sitter 16a säkring i undercentralen

Beroende på hur det grenar sig så är nog detta en huvudsäkring som kanske är överflödig. Men den kan också vara viktig för att skydda ledningarna mot överlast från både nätet och växelriktaren. Finns ingen stigarsäkring in mot husets undercentralen. Kan således bli matad med 15A från solceller samt 20A från vattenfall. 35A genom 6 mm2 kablar.

Mätarsäkring eller servissäkring i ditt fall.

Så det det inte alltför illa ut.
 
K
@JTZ, efter att du citerat ett inlägg med Svara-knappen så ställ cursorn efter den rad i citatet där du vill lägga till en kommentar och tryck ENTER. Då delar sig citatet och du kan skriva din text.
 
  • Gilla
JTZ
  • Laddar…
JTZ,
Var är det för växelriktare, typ och märkeffekt?
Den är 3-fas, antar jag.
Finns foto över installationen där nämnda automatsäkringar och brytare framgår.

Hur stor är total installerad paneleffekt kWp? Alltså antal paneler x panelmärkeffekt(Wp)

Var i landet har anläggningen installerats, Kiruna eller Ystad?
I går var det den allra mörkaste dagen, idag obetydligt ljusare, så svårt att prova en solcellsanläggning skarpt, så att säga
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.