162 läst · 2 svar
162 läst
2 svar
Injustering av nya ventiler i 1-rörssystem
Hej!
Vet att här finns många insatta när det gäller justering av radiatorsystem.
Tänkte jag kollar med er här om ni kan hjälpa till.
Huset är ett 1-plans hus med 1-Rörssystem med ny fjärrvärmecentral sen 2 år tillbaka med utegivare. Vi har totalt 14 radiatorer.
Jag hade en vvs firma här som bytade ut alla gamla ventilhus och returer samt monterade nya termostater av fabrikat MMA på samtliga radiatorer.
Innan bytet hade vi bara termostater på 3 radiatorer(minns ej fabrikat) och resterande var gamla vred där det stod NAF om jag inte minns fel.
Nu till problemet; innan bytet fungerade allting men det hade börjat läcka från de gamla vreden osv så vi bytade. Nu har vi flera radiatorer som inte värmer och vvsaren var här och ströp in slingan utan klockan på förinstänningverktyget efter att jag sa att systemet inte funkar. Han påstod motvilligt att det inte skulle behövas då ventilerna kom förinställda och att termostaten tyckte att det inte behövdes mer värme.
Termostaterna begränsades till läge 6/9 alltså 21 grader. innertemperaturen droppade under 18grader inne och rören fram till termostaterna var varma. bra tryck i systemet och luftat överallt flera gånger så där var inte problemet.
Har testat att ta bort termostaten helt på kalla radiatorer och ta bort begränsningen och då fungerar det, så fort jag vrider ner termostaten till 6 så blir det iskallt igen. Det hela har slutat med att jag inte kört systemet och istället använt luft/luftvärmepumpen hela vintern istället.
Jag har en ritning på husets system med alla Kv-värden som det var innan, kan man inte bara justera in alla ventiler efter det? eller är det mer invecklat än så? Vill ju gärna få igång systemet igen, men det känns hopplöst med hantverkare för det blir alltid problem.
Vet att här finns många insatta när det gäller justering av radiatorsystem.
Tänkte jag kollar med er här om ni kan hjälpa till.
Huset är ett 1-plans hus med 1-Rörssystem med ny fjärrvärmecentral sen 2 år tillbaka med utegivare. Vi har totalt 14 radiatorer.
Jag hade en vvs firma här som bytade ut alla gamla ventilhus och returer samt monterade nya termostater av fabrikat MMA på samtliga radiatorer.
Innan bytet hade vi bara termostater på 3 radiatorer(minns ej fabrikat) och resterande var gamla vred där det stod NAF om jag inte minns fel.
Nu till problemet; innan bytet fungerade allting men det hade börjat läcka från de gamla vreden osv så vi bytade. Nu har vi flera radiatorer som inte värmer och vvsaren var här och ströp in slingan utan klockan på förinstänningverktyget efter att jag sa att systemet inte funkar. Han påstod motvilligt att det inte skulle behövas då ventilerna kom förinställda och att termostaten tyckte att det inte behövdes mer värme.
Termostaterna begränsades till läge 6/9 alltså 21 grader. innertemperaturen droppade under 18grader inne och rören fram till termostaterna var varma. bra tryck i systemet och luftat överallt flera gånger så där var inte problemet.
Har testat att ta bort termostaten helt på kalla radiatorer och ta bort begränsningen och då fungerar det, så fort jag vrider ner termostaten till 6 så blir det iskallt igen. Det hela har slutat med att jag inte kört systemet och istället använt luft/luftvärmepumpen hela vintern istället.
Jag har en ritning på husets system med alla Kv-värden som det var innan, kan man inte bara justera in alla ventiler efter det? eller är det mer invecklat än så? Vill ju gärna få igång systemet igen, men det känns hopplöst med hantverkare för det blir alltid problem.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Korrekt ? installerade nya ventiler för inkommande vatten tilll BRF?
Vatten & Avlopp -
Vart hittar jag nya packningar till Arcu-ventiler radiatorer?
Värme allmänt -
Var köpa nya friskluftsventiler till husgrund?
Ventilation -
Placering av nya tilluftventiler
Ventilation -
Injustering av golvvärme/returventiler
Värme allmänt