Hej!
Tack för ett bra forum! Efter att vi köpte vårat hus förra året har Byggahus.se varit välbesökt. Nu hoppas jag att någon kan vägleda oss i samband 2021 års projekt, att bygga ett uterum.
Vi planerar att bygga ett uterum under befintlig gavelbalkong. Den planerade konstruktionen är enligt de vita reglar/stolpar på bilderna. De gula och röda delarna finns på plats idag.
Som tak ska vi ha ett isolerat parallelltak som täcks med råspont, papp och plåt. 14° taklutning, snözon 3.
Fråga 1
För att undvika att få en stolpe mitt framför skjutdörrarna, önskar vi ta bort rödmarkerad stolpe. Mitten på balkongen vilar idag på en regel 45 x 245 mm (1,8 meter mellan gul och röd stople). Enligt beräkningsprogram bör limträbalken dimensioneras med 90x405 mm. Någon som kan säga om det låter rimligt?
Fråga 2
Ovanpå limträbalken är tanken att ha 2 st fönster med modulmått 100x60 cm.
De 4 stolparna runt dessa fönster utgörs av 2 st. limmade och skruvade 90x45 reglar. Ovanpå dessa läggs en C24-regel på 245x45 som takbalkarna vilar på. Takbalkar C24 245x45, CC500. Spännvidd 3,9 m.
Någon som kan bedöma om konstruktionen mellan limträbalk och takbalkar är tillräcklig rent bärighetsmässigt?
Fråga 3
Takbalkarnas lägre ända är tänkt att vila på en förlängning av husets yttervägg, dvs. stolpar på 120x45 som placeras med cc30, ljusblått i bilderna.
Frågan är hur jag lämpligast får en bra undre bärlina för dessa stolpar?
Tack för ett bra forum! Efter att vi köpte vårat hus förra året har Byggahus.se varit välbesökt. Nu hoppas jag att någon kan vägleda oss i samband 2021 års projekt, att bygga ett uterum.
Vi planerar att bygga ett uterum under befintlig gavelbalkong. Den planerade konstruktionen är enligt de vita reglar/stolpar på bilderna. De gula och röda delarna finns på plats idag.
Som tak ska vi ha ett isolerat parallelltak som täcks med råspont, papp och plåt. 14° taklutning, snözon 3.
Fråga 1
För att undvika att få en stolpe mitt framför skjutdörrarna, önskar vi ta bort rödmarkerad stolpe. Mitten på balkongen vilar idag på en regel 45 x 245 mm (1,8 meter mellan gul och röd stople). Enligt beräkningsprogram bör limträbalken dimensioneras med 90x405 mm. Någon som kan säga om det låter rimligt?
Fråga 2
Ovanpå limträbalken är tanken att ha 2 st fönster med modulmått 100x60 cm.
De 4 stolparna runt dessa fönster utgörs av 2 st. limmade och skruvade 90x45 reglar. Ovanpå dessa läggs en C24-regel på 245x45 som takbalkarna vilar på. Takbalkar C24 245x45, CC500. Spännvidd 3,9 m.
Någon som kan bedöma om konstruktionen mellan limträbalk och takbalkar är tillräcklig rent bärighetsmässigt?
Fråga 3
Takbalkarnas lägre ända är tänkt att vila på en förlängning av husets yttervägg, dvs. stolpar på 120x45 som placeras med cc30, ljusblått i bilderna.
Frågan är hur jag lämpligast får en bra undre bärlina för dessa stolpar?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Liknande trådar
-
Kan man lägga vindpapp UNDER golvreglar till uterum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Möjliggöra användning av inglasad veranda under större del av år
Altan & Uteplats -
Uppbyggnad och isolering undertak uterum
Isolering -
Plint under stolpe till uterum?
Altan & Uteplats