1 449 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Ingen värme i två element efter omdragning av rör. Har min hantverkare byggt fel?
Halloj alla VVS proffs! Tack på förhand för att du tar dig tid att läsa detta och förhoppningsvis guida mig i rätt riktning till en lösning på mitt problem.
Håller på att renovera källaren och i samband med detta har ett gäng rör dragits om. Nu när något kallar tider har börjat smyga sig på har jag märkt att två av elementen inte får någon värme(bild 4) samt att ett element på samma slinga en våning upp får kanske 50% mot förrut (Det som rören i taket på bild 4 leder till).
Finns det någon vänlig själv här som kan kika på min ritning och bilder på jobbet och utröna vad felet kan tänkas vara? Hantverkaren som utförde omdragningen lyckas inte lösa problemet.
Lite fakta och vad jag har gjort so far:
Har över 1 bar i tryck i systemet,
Har avluftat alla element på alla våningar.
Har testat skruva av termostaterna på de kalla elementen och kollat så att pinnen inte sitter fast
Har kört avluftningsprogrammet på min värmepump (IVT Geo 616C)
Har kollat om det satt sig en luftficka på bild 4 vid den nydragna förgreningen och låtit vatten flöda ut på både värmesidan samt retursidan.
Ska montera på avluftningsmöjlighet på högsta punkten på bild 4 på både värme och retursida.
Har testat att skruva in ?ventilen? på bild 5 samt öppnat avlufningen på elementet och låtit ett par liter rinna ut. Skuvade sedan ut ?ventilen? till ytterläge igen och sedan skruvade jag på "korken"
Ritning (kanske inte 100% korrekt) - Elementen som saknar värme är det som syns på bild 2,4 & 5 samt ytterligare ett som kommer efter det.
Före omdragning
Bild 1
Bild 2
Efter omdragning
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Återigen, är otroligt tacksam för alla råd/tips på vad som kan tänkas vara fel så att jag kan få igång värmen igen i källaren. Tack!
Håller på att renovera källaren och i samband med detta har ett gäng rör dragits om. Nu när något kallar tider har börjat smyga sig på har jag märkt att två av elementen inte får någon värme(bild 4) samt att ett element på samma slinga en våning upp får kanske 50% mot förrut (Det som rören i taket på bild 4 leder till).
Finns det någon vänlig själv här som kan kika på min ritning och bilder på jobbet och utröna vad felet kan tänkas vara? Hantverkaren som utförde omdragningen lyckas inte lösa problemet.
Lite fakta och vad jag har gjort so far:
Har över 1 bar i tryck i systemet,
Har avluftat alla element på alla våningar.
Har testat skruva av termostaterna på de kalla elementen och kollat så att pinnen inte sitter fast
Har kört avluftningsprogrammet på min värmepump (IVT Geo 616C)
Har kollat om det satt sig en luftficka på bild 4 vid den nydragna förgreningen och låtit vatten flöda ut på både värmesidan samt retursidan.
Ska montera på avluftningsmöjlighet på högsta punkten på bild 4 på både värme och retursida.
Har testat att skruva in ?ventilen? på bild 5 samt öppnat avlufningen på elementet och låtit ett par liter rinna ut. Skuvade sedan ut ?ventilen? till ytterläge igen och sedan skruvade jag på "korken"
Ritning (kanske inte 100% korrekt) - Elementen som saknar värme är det som syns på bild 2,4 & 5 samt ytterligare ett som kommer efter det.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Före omdragning
Bild 1
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bild 2
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Efter omdragning
Bild 3
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bild 4
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bild 5
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Återigen, är otroligt tacksam för alla råd/tips på vad som kan tänkas vara fel så att jag kan få igång värmen igen i källaren. Tack!
Nej, termostaterna bör inte justeras i det här läget. Är de varma elementen mer eller mindre jämnvarma hela vägen ner, och även returledningen? I så fall bör de strypas för att lämna flöde till de övriga.
Men börja med att kolla så att allt är luftat. Som test kan man stänga termostaterna på de varma elementen och se om det blir fart på de övriga.
Men börja med att kolla så att allt är luftat. Som test kan man stänga termostaterna på de varma elementen och se om det blir fart på de övriga.
K kurlakarl skrev:
Jag har luftat alla element i hela huset. Kommer då enbart vatten ur alla element.D Daniel 109 skrev:Nej, termostaterna bör inte justeras i det här läget. Är de varma elementen mer eller mindre jämnvarma hela vägen ner, och även returledningen? I så fall bör de strypas för att lämna flöde till de övriga.
Men börja med att kolla så att allt är luftat. Som test kan man stänga termostaterna på de varma elementen och se om det blir fart på de övriga.
De flesta varma elementen är väldigt varma högst upp och returen är kall eller ljummen.
Har digital styrning på mellanvåningen med hjälp av Netamo relän. De verkar enbart jobba med helt öppet eller helt stängt. Har testat att öppna alla dessa på Max men samma problem kvarstår i källaren.
Hmm 🤔
Ventilen är ju inskruvas.Ensamseglare skrev:Halloj alla VVS proffs! Tack på förhand för att du tar dig tid att läsa detta och förhoppningsvis guida mig i rätt riktning till en lösning på mitt problem.
Håller på att renovera källaren och i samband med detta har ett gäng rör dragits om. Nu när något kallar tider har börjat smyga sig på har jag märkt att två av elementen inte får någon värme(bild 4) samt att ett element på samma slinga en våning upp får kanske 50% mot förrut (Det som rören i taket på bild 4 leder till).
Finns det någon vänlig själv här som kan kika på min ritning och bilder på jobbet och utröna vad felet kan tänkas vara? Hantverkaren som utförde omdragningen lyckas inte lösa problemet.
Lite fakta och vad jag har gjort so far:
Har över 1 bar i tryck i systemet,
Har avluftat alla element på alla våningar.
Har testat skruva av termostaterna på de kalla elementen och kollat så att pinnen inte sitter fast
Har kört avluftningsprogrammet på min värmepump (IVT Geo 616C)
Har kollat om det satt sig en luftficka på bild 4 vid den nydragna förgreningen och låtit vatten flöda ut på både värmesidan samt retursidan.
Ska montera på avluftningsmöjlighet på högsta punkten på bild 4 på både värme och retursida.
Har testat att skruva in ?ventilen? på bild 5 samt öppnat avlufningen på elementet och låtit ett par liter rinna ut. Skuvade sedan ut ?ventilen? till ytterläge igen och sedan skruvade jag på "korken"
Ritning (kanske inte 100% korrekt) - Elementen som saknar värme är det som syns på bild 2,4 & 5 samt ytterligare ett som kommer efter det.
[bild]
Före omdragning
Bild 1
[bild]
Bild 2
[bild]
Efter omdragning
Bild 3
[bild]
Bild 4
[bild]
Bild 5
[bild]
Återigen, är otroligt tacksam för alla råd/tips på vad som kan tänkas vara fel så att jag kan få igång värmen igen i källaren. Tack!
Liknande trådar
-
Ingen cirkulation/värme i en slinga enrörssystem (Element) i vår villa.
Vatten & Avlopp -
Nibe värmepump F1126, ingen värme i element
Värmepumpar -
Ingen värme i element/golv. Vattenburet. Snabb fråga!
Vatten & Avlopp -
Ingen värme på elementen. IVT 413 airx
Värmepumpar -
Ingen värme i element - cirkulationspump?
Värme allmänt