Kylskåpet löser ut huvudsäkring på 20 amp, varför går inte säkringen på 10 amp efter huvudsäkringen?
 
Belastning på fasen endast 6 amp
 
Är kylskåpets 10A säkring den enda på den fas vars huvudsäkring löser ut?
 
Höll 10 A säkringen eller gick båda? Principiellt om problemet kan man säga att om du har huvudsäkringen fullt ut belastad via flera olika grupper så kan den bli överbelastad trots att inte efterföljande gruppsäkringar är överbelastade. Men om kylskåpet löser huvudsäkringen så är förklaringen troligtvis att kylskåpet är trasigt.
 
Någon annan stor belastning på annan grupp på samma fas?
 
A Avemo skrev:
… om kylskåpet löser huvudsäkringen så är förklaringen troligtvis att kylskåpet är trasigt.
Men då borde 10 A säkringen lösa ut. Snabb 20 A och trög 10 A?
 
Jag väntar mig att ett kylskåp drar i storleksordningen en ampere. Så om ett kylskåp ensamt löser ut en säkring på 20 A eller 10 A eller för den delen 6 A så är det något fel på kylskåpet. Det är inte alltid säkringar löser i "rätt" ordning. Vid kortslutning är det ganska vanligt att både gruppsäkring och huvudsäkring löser. Antingen är kylskåpet trasigt eller så fattas det viktig information. Eller eventuellt båda delarna.
 
Kan nog dra upp till närmare 3A i startögonblicket iofs men det är irrelevant i sammanhanget. Vi saknar information om den övriga anläggningen för att kunna svara.
 
Det är bara huvudsäkringen som går. Har mätt belastningen, låg på 6 amp på den fasen. Ja kylskåpet är antagligen trasigt, 10 år gammalt, nytt likadant ca 17'
Men varför går huvudsäkring och inte 10 amp?
 
Vad har du för uppvärmning?
VVB på 3fas?
Att du mätt 6A säger bara hur det såg ut just som du mätte.
 
Drar kylskåpet 6 a innan säkringen löser eller är övrig belastning på huvudsäkring 6 a? När går säkringen? Direkt när du kopplar in / slår på kylskåpet eller efter en stund? Vad är det för säkringar? För porslinssäkringar finns det tröga och snabba att välja på. För dvärgbrytare finns det olika karakteristik. Detta kan påverka vilken som löser först.
 
När säkringen till kylen är avslagen löser inte huvudsäkring.
 
Visserligen kan kylskåpet vara orsaken om det är +10år men om det är enda lasten på 10A säkringen och det går en 20A huvudsäkring så beror det på att det redan ligger mer last än de 6A du mätt upp. Sen kan 20A säkringen tidigare gått hårt belastad och vara i det närmaste slut.
Tror inte någon kan ge ett absolut korrekt svar utan att ha mätt och sett din anläggning Irl.
Edit/ Avemo har en poäng i inlägget ovan om säkringar olika karaktärestik.
 
Har bergvärmepump, belastning är mätt när värmepumpen uppställd på max
 
20 amp automatsäkring utbytt
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.