Hej
Den 15 september ställde jag mätare på 1 bar. Idag, efter 40 dagar, är mätaren nästan på noll? Du som är kunnig inom detta vad du tänker? Är det vanligt att mätaren blir noll efter 40 dagar? Väldigt tacksam för tips o råd.
Mvh Bokani
Tryckmätare på en röd expansionskärl i en VVS-installation med indikering på strax över 1 bar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Uppvärmningssystem med pannor, rör, expansionskärl och mätare för renoveringsprojekt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Börja med att kolla förtycket.
 
  • Gilla
Bokani
  • Laddar…
Nej, så ska det inte vara, trycket ska stå sig i flera år, trycket varierar beroende på hur varmt radiatorkretsen är, ju varmare ju högre tryck.

Kan vara:
Läckage i rör/skarv
Läckande säkerhetsventil
Trasig blåsa i expansionskärlet så att övertrycket, vid varmt system, släpps ut via säkerhetsventilen.
 
  • Gilla
Bokani
  • Laddar…
A
Har du luftat några element sedan det var 1bar?
 
  • Gilla
Bokani
  • Laddar…
mnils skrev:
Har du luftat några element sedan det var 1bar?
Nej, inte under den tiden
 
Demmpa Demmpa skrev:
Nej, så ska det inte vara, trycket ska stå sig i flera år, trycket varierar beroende på hur varmt radiatorkretsen är, ju varmare ju högre tryck.

Kan vara:
Läckage i rör/skarv
Läckande säkerhetsventil
Trasig blåsa i expansionskärlet så att övertrycket, vid varmt system, släpps ut via säkerhetsventilen.
Den 15 september kom ett företag och konstaterade att det inte är något fel på expansionkärlet
 
D Daniel 109 skrev:
Börja med att kolla förtycket.
hej
var och hur tittar man på förtrycket?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Förtryck är det tryck som expansionskärlet har på luftsidan (via bilventilen) när den är tom på vatten.

[länk]

[länk]

[länk]
Tackar
 
Jag ska tillägga att väme i huset inte har påverkats och inne i huset har vi haft mellan 21,5 och 22,5 under 40 dagar
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.