Vatten läcker in bakom "väggkåpan" för duschblandaren, genom ytterrör/skyddsrör till vattenfördelarskåp och ut i skvallerrör. Är orolig att det läckt ut i väggen, men hoppas det ändå är tätat mellan ytterrör och vägg.. någon som förstår hur det är monterat bara från bilderna, och kan dra några kvalificerade gissningar från det?

Bakgrund: lägenhet i BRF, 5 år gammalt. Problem uppdagades för inte så längesen, efter att garanti/besiktningsåtgärd utförsts i vattenfördelarskåpen i samtliga lägenheter. Någon "gel" lades i botten av skåpen av oklar anledning (syns i bild 2), men den innebör att det krävs mindre läckage innan läckt vatten når nivån för skvallerröret. Så mindre, sporadiska läckage har under 5 års tid inte upptäckts.

Ber om ursäkt för inkorrekt terminologi..

Bild 1: har skruvat lös "kåpan" på kallvattenröret(handkraft, satt inte alls hårt). Kan inte va meningen att metall mot kakel ska va tätt?

Bild 2: vatten står i ytterröret för kallvatten till duschen, i fördelarskåpet.

Bild 3: bild på blandaren i sin helhet.
 
  • Närbild av avmonterat duschblandarens väggfäste, visar metall mot kakel där vatten kan läcka bakom ytan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vatten i ytterröret för kallvatten i fördelarskåpet, med markerad läckagepunkt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Duschanordning med vattenläckage, metallisk väggkåpa lossad, synlig kallvattenpip mot kaklad vägg, vatten på duschslang och golv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
BirgitS
S sumsarj skrev:
Bild 1: har skruvat lös "kåpan" på kallvattenröret(handkraft, satt inte alls hårt). Kan inte va meningen att metall mot kakel ska va tätt?
Nej, det är mellan ytterröret och tätskiktet det ska vara tätt.

Har några grannar samma problem?
 
  • Gilla
sumsarj
  • Laddar…
Det är iaf ett 10-tal grannar (av ca 100) som får vatten från skvallerröret sedan jobbet i fördelarskåpen gjordes. Sen kan ju flera ha olika sorters problem.. Föreningen har hittills jobbat enligt tesen att garantijobbet orsakat läckagen, vilket jag försökt påpeka inte är fallet men att det däremot har gjort läckage nu lättare når skvallerröret.
 
BirgitS BirgitS skrev:
Nej, det är mellan ytterröret och tätskiktet det ska vara tätt.

Har några grannar samma problem?
Det var ju bra iaf. Brukar man lägga en silikonfog för att täta mellan kakel och kåpa?
 
BirgitS
Styrelsen lär väl tänka om när företaget som gjorde garantijobbet nekar till sambandet.

Jag tror att det är vanligt med silikon på ovansidan för att inte få en smutssamlande springa. Men det gäller ju då att man är duktig på silikonfogar så det inte bara blir kladdigt.
 