Hur räknar ja ut vilken A på huvudbrytare ja bör ha
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 057 inlägg
Dom ska minst tåla samma ström som det skydd som sitter uppströms. Det är normalt mätarsäkringen/huvudsäkringen som är begränsande, så lämpligen dimensionerar man för den högsta mätarsäkring som gå att sätta i, 25 A. Det är alltså sällan man behöver en JFB med märkström högre än 25 A.
Okej, i mätarskåpet sitter det just nu 25aBo.Siltberg skrev:
Då kan jag alltså sätta en HB på 40a och sen en JFB på 25?