Hur vet man vilken A på huvudbrytare samt JFB man ska ha? Är det samma A som man har i mätarskåpet eller ska man säkra ner i undercentralerna?
 
Större än huvudsäkring..?
 
Dom ska minst tåla samma ström som det skydd som sitter uppströms. Det är normalt mätarsäkringen/huvudsäkringen som är begränsande, så lämpligen dimensionerar man för den högsta mätarsäkring som gå att sätta i, 25 A. Det är alltså sällan man behöver en JFB med märkström högre än 25 A.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Dom ska minst tåla samma ström som det skydd som sitter uppströms. Det är normalt mätarsäkringen/huvudsäkringen som är begränsande, så lämpligen dimensionerar man för den högsta mätarsäkring som gå att sätta i, 25 A. Det är alltså sällan man behöver en JFB med märkström högre än 25 A.
Okej, i mätarskåpet sitter det just nu 25a

Då kan jag alltså sätta en HB på 40a och sen en JFB på 25?
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Ja
 