1. Finns det några schablonsiffror eller enkla formler för att beräkna hur mycket energiförbrukningen kommer att öka om man installerar mekanisk frånluft (takfläkt) utan återvinning i ett hus med självdrag?

2. Kan man räkna hem att istället installera en frånluftsvärmepump som bara värmer varmvattnet? (Tex http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-100P/ som går på styvt 20t kr + installation). Har direktverkande el så det är bara tappvarmvattnet som går att värma.
 
Den ökar åtminstone så mycket att i "mitt" flerbostadshus (3 våningar/16 lägenheter) orkar inte värmesystemet hålla lägenheterna varma när det är kallt ute.
 
Haavard :
Sätt tryckstyrning på fläkten och se till att sänka luftflödet när det är under 0 grader.
OBS kanske inte är omtyckt vid ovk besikning eller huskonstruktionen men det är effektivt vid värmeproblem.
 
Varför skall du ha det om du har självdrag?
 
Jugend skrev:
Varför skall du ha det om du har självdrag?
Därför att självdraget "suger" (inte) :p
Skulle kanske skrivit att huset har "osjälvdrag"...
 
  • Gilla
Stenolofanders
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.