Hej,
har ett rum källaren (takhöjd 2,2m) på 5x4m, dvs 20m2 som jag tänkte använda som kontor. Har hittat en downlight på Bauhaus som ger 500 lumen och spridning på 110 grader. Enligt rekommendationerna från arbetsmiljöverket ska man ha just 500 lumen i kontorsmiljö.

Hur räknar jag ut hur många downlights jag behöver installera för att få tillräckligt ljus i hela rummet?

//Fredrik
 
500 lux är det som rekommenderas, och det motsvarar just 500 lm/m2.
Då behöver du 1 lampa/kvm alltså 20st.
Snyggt med downlights, men inte optimalt om man vill ha mycket ljus, jag bytte precis ut belysningen i vår tvättstuga
ca 6kvm, köpte en led-armatur från jula 200:- 43W och 5500 lm, det blev väldigt bra ljus.
2 sådana ger alltså mer ljus än 20 spotar.
 
500lux är på arbetsplatsen, alltså inte hela kontoret som arbetsmiljöverket rekommenderar.

Sätt upp ett mindre antal spotar, och sedan punktbelysning över arbetsplatsen i form av någon pendlad armatur.
 