Det är toppfyllt,inget skum. Nu har den tystnat. Vet inte riktigt vad den höll på med. Men det hörs ofta bubblor i rören men kommer ändå inte ut mycket i elementen. Rören går ju upp på vinden och sedan ner. Kan det sitta fast där uppe?
Så det är i radiatorkretsen du byggt om anläggningen? Lufta på elementen. Eller har du golvvärme? Kan finnas avluftning vid fördelaren till golvvärmen i sådana fall.
Absolut kan lokala högpunkter på vinden ställa till problem. Se om du hittar en avluftning där med, inte säkert att det finns
Absolut kan lokala högpunkter på vinden ställa till problem. Se om du hittar en avluftning där med, inte säkert att det finns
M
Marcussjogren
Medlem
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
Medlem
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Försök lyssna och identifiera vilken del det är som låter.
på min kan slingan som värmer varmvattenberedaren låta så där om det blir luft i den. Sitter då en avluftningsventil på den som man kan avlufta med.
på min kan slingan som värmer varmvattenberedaren låta så där om det blir luft i den. Sitter då en avluftningsventil på den som man kan avlufta med.
Liknande trådar
-
Varför är elementen varma på sommaren? Bergvärme Daikin Altherma Geo 3 från 2022
Värmepumpar -
Daikin bergvärmepump EGSQH10S18A9W
Värmepumpar -
Konstiga tryck förändringar i nyinstallerad Daikin Geo 3 bergvärmepump.
Värmepumpar -
Bergvärme tips? Daikin?
Värmepumpar -
Daikin Bergvärme saknar tryck i manometer
Värmepumpar