2 571 läst · 17 svar
3k läst
17 svar
Hur dimensionerar man med dubbla balkar intill varandra?
Sida 1 av 2
Jag undra om det finns någon tumregel eller beräkningstabell för dimensionering av dubbla balkar intill varandra?
T e x, kan man ersätta 1 st 45x170 med 2 st 45x95.
T e x, kan man ersätta 1 st 45x170 med 2 st 45x95.
Medlem
· Södermanlands län0
· 972 inlägg
Har 45x170 ett ½ yttröghetsmoment som överstiger 1 st 45x95 så är det bara att köra på.
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
I Eurocode står själva reglerna hur balkar och pelare dimensioneras. Det ger dock ingen hjälp med själva mekaniken: att ta fram tröghetsmoment eller likn.
Generellt kan man säga: tröghetsmomentet styr OFTAST (men inte alltid) dimensionen. Tröghetsmomentet är proportionellt mot kuben av balkhöjden. Alltså h^3.
I ditt fall vill du kontrollera: 2x95^3>170^3
Och detta stämmer tyvärr inte.
Generellt kan man säga: tröghetsmomentet styr OFTAST (men inte alltid) dimensionen. Tröghetsmomentet är proportionellt mot kuben av balkhöjden. Alltså h^3.
I ditt fall vill du kontrollera: 2x95^3>170^3
Och detta stämmer tyvärr inte.
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
I ditt fall måste du gå upp till 2st 45x145 för att få lika stort tröghetsmoment (eller böjmotstånd).
Jag har lärt mig att det räcker att jämföra BxHxH på de olika balkarna.M Mr Hawkanson skrev:
Om man gör det med dina dimensioner så behövs det 3,2 st 45x95 för att ersätta en 45x170.
Låt mig komplettera med t.ex. denna uppsättning eminenta böcker på ämnet. "Enaxliga tillstånd" är en god start.G Gusten_Gnuk skrev:
https://www.adlibris.com/se/bok/int...enaxliga-och-allmanna-tillstand-9789144083636.
Min syn är att normen är tumregeln. Följ den så är chanserna goda att konstruktionen bär. Beroende på last kan det räcka alldeles utmärkt att hålla böjmotståndet lika eller större, men finns många fler fenomen att ta hänsyn till, t.ex. buckling.
Den som är osäker och finner det olämpligt att ta en risk bör kontakta en konstruktör. Kanske Gusten_Gnuk rent av?
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
Nä, men det är sant. En bra bok i statik/hållfasthetslära är ju bra om man vill förstå grunderna. Sedan har träguiden bra gratis böcker om projektering/dimensionering om EC5 är för häftigt.yoloboi skrev:Låt mig komplettera med t.ex. denna uppsättning eminenta böcker på ämnet. "Enaxliga tillstånd" är en god start.
[länk].
Min syn är att normen är tumregeln. Följ den så är chanserna goda att konstruktionen bär. Beroende på last kan det räcka alldeles utmärkt att hålla böjmotståndet lika eller större, men finns många fler fenomen att ta hänsyn till, t.ex. buckling.
Den som är osäker och finner det olämpligt att ta en risk bör kontakta en konstruktör. Kanske Gusten_Gnuk rent av?
Renoverare
· Hammarbyhöjden
· 132 inlägg
Det är delvis rätt.Peter2400 skrev:
BxHxH/6 ger böjmotståndet (det värde man använder för att ta reda på när brott uppstår på grund av böjning). Dvs när konstruktionen går sönder.
BxHxHxH/12 ger tröghetsmomentet. Det berättar om balken styvhet och är viktigt vid kontroll av svikt/nedböjning/vibrationer.
Det senare är i praktiken oftast (men inte alltid) dimensionerande för vanliga bjälklag. Framför allt när de inte görs kontinuerliga över tex bärande mellanväggar etc.
böjmotståndet kan ju vara dimensionerande i tex konstruktioner där nedböjning och svikt spelar mindre roll (ex takstol).
Peter2400 skrev:
Peter2400 skrev:
Vad menar du med BxHxH?Peter2400 skrev:
Förresten, gäller samma resonemang (bxhxh) om man staplar balkarna på varandra?
Glöm mitt sista inlägg.