7 690 läst · 13 svar
8k läst
13 svar
Hur dimensionerar man huvudsäkringarna?
Vi har 125 m2 enplans boyta med oinredd källare där jag pysslar med snickarverksamhet på deltid och för detta ändamål har dragit in trefas för att driva t ex hyvel och svarv.
Sitter och tittar på våra elkostander och ser att vi (förmodligen) är ganska högt säkrade med tillhörande höga nätavgifter: 3x63 A. Hur beräknar man egentligen hur stora huvudsäkringar man behöver?
Sitter och tittar på våra elkostander och ser att vi (förmodligen) är ganska högt säkrade med tillhörande höga nätavgifter: 3x63 A. Hur beräknar man egentligen hur stora huvudsäkringar man behöver?
Låter onekligen högt, jag har klarat och klarar mig i eluppvärmda hus med 3x20A men har i och för sig inte större motorer än cirka 3kW. Jag kör ju oftast inte med mer än en maskin i taget plus spånsug.
Tvätt, spis/ugn och värmen är förstås det som man får ta hänsyn till men beräkningen för dig får någon annan göra.
/Kent
Tvätt, spis/ugn och värmen är förstås det som man får ta hänsyn till men beräkningen för dig får någon annan göra.
/Kent
Att räkna ut hur stor huvudsäkring man behöver är inte så lätt för det beror till stor del på vilka behov den som bor i huset har.
I en villa med elvärme brukar man ha 20-25 Amperes huvudsäkring och i en villa utan elvärme klarar man sig oftast med 16 Ampere.
Har man lite hobbyverksamhet och lite maskiner ska man nog ha 20 i ett utan elvärme och i ett hus med elvärme 25 ampere för att vara på den säkra sidan.
Ska man byta huvudsäkring från 63 till 25 Ampere brukar nätägaren kräva att man byter mätarskåp till ett mindre (från 63A till 25A skåp), kostnaden för det ligger runt 4-5000:-
I en villa med elvärme brukar man ha 20-25 Amperes huvudsäkring och i en villa utan elvärme klarar man sig oftast med 16 Ampere.
Har man lite hobbyverksamhet och lite maskiner ska man nog ha 20 i ett utan elvärme och i ett hus med elvärme 25 ampere för att vara på den säkra sidan.
Ska man byta huvudsäkring från 63 till 25 Ampere brukar nätägaren kräva att man byter mätarskåp till ett mindre (från 63A till 25A skåp), kostnaden för det ligger runt 4-5000:-
Medlem
· Västerbottens län
· 17 924 inlägg
Varför byta skåp elmont? nu vet jag inte vad det är för gänga för 63 A men jag har gänga III men säkrat 25A. Det sitter reduceringar i propphuvarna.
Kan man inte bara byta säkringshållaren?
Prototypen
Kan man inte bara byta säkringshållaren?
Prototypen
Hos oss kräver nätleverantöre att man byter skåp och orsaken är att dom inte godkänner gänga III med en 25 Amperes huvudsäkring utan då ska det vara gänga II. Dom accepterar ej att man bygger om skåp. Varför vet jag inte, men ofta är skåpen gamla och det kanske in är helt fel att byta ut dom.
elmont skrev:
Vart i landet jobbar du?
Fortum verkar inte bry sig i alla fall.... (stockholm)
Verkar märkligt.elmont skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 924 inlägg
Till elmont:
Det var en märklig inställning, efter en fullträff av åskan så var det inte så mycket kvar av mätarskåpet och då vi redan låg på max (25A) så sattes ett gänga III skåp upp för att kunna expandera. Umeå Energi hade inget att invända. Är man rädd för översäkring så finns alltid den risken från 16 till 20 och 25, och från 35 och uppåt.
Fem tummar ska naturligtvis då höra med sin nätägare om det går att säkra ned utan skåpbyte.
Fem tummar kan börja med att skaffa reduceringar och stoppa i t.ex. 20 A säkring och se hur det fungerar, det är absolut riskfritt (förutom att frysen kanske stannar när tummarna är bortrest) och 100% lagligt.
Prototypen
Det var en märklig inställning, efter en fullträff av åskan så var det inte så mycket kvar av mätarskåpet och då vi redan låg på max (25A) så sattes ett gänga III skåp upp för att kunna expandera. Umeå Energi hade inget att invända. Är man rädd för översäkring så finns alltid den risken från 16 till 20 och 25, och från 35 och uppåt.
Fem tummar ska naturligtvis då höra med sin nätägare om det går att säkra ned utan skåpbyte.
Fem tummar kan börja med att skaffa reduceringar och stoppa i t.ex. 20 A säkring och se hur det fungerar, det är absolut riskfritt (förutom att frysen kanske stannar när tummarna är bortrest) och 100% lagligt.
Prototypen
Låter ju jäkligt konstigt!
Mitt företag kräver inget sånt. Det är bara att sätta i reducerhylsor.
Hursomhelst, jag har svårt att tro att fem tummar behöver mer än 25A, om du är ensam i verkstan.
Å andra sidan skall du börja med att kolla hur tarifferna funkar. En del bolag har börjat införa annorlunda tariffer, beroende på förbrukningsstatistik. Detta med hjälp av den nya typen av elmätare. Och då kanske det inte spelar någon roll vilken säkring du har. Men jag tror att chansen att ha en sådan tariff är ganska liten.
Mitt företag kräver inget sånt. Det är bara att sätta i reducerhylsor.
Hursomhelst, jag har svårt att tro att fem tummar behöver mer än 25A, om du är ensam i verkstan.
Å andra sidan skall du börja med att kolla hur tarifferna funkar. En del bolag har börjat införa annorlunda tariffer, beroende på förbrukningsstatistik. Detta med hjälp av den nya typen av elmätare. Och då kanske det inte spelar någon roll vilken säkring du har. Men jag tror att chansen att ha en sådan tariff är ganska liten.
det svar vi fick var att man kunde plocka ut mer än man abonnerade på och gällde ett nedlagt större jordbruk, samt ett kontorshus som gick från ren elvärme till fjärrvärme
Med dom nya mätarna som monteras in försvinner problemet nog helt, där kan elleverantören via nätet ställa in hur många ampere mätaren ska tillåta att kunden plockar ut överskrids det stängs strömmen av och mätaren måste återställas för att släppa igenom ny ström.
Med dom nya mätarna som monteras in försvinner problemet nog helt, där kan elleverantören via nätet ställa in hur många ampere mätaren ska tillåta att kunden plockar ut överskrids det stängs strömmen av och mätaren måste återställas för att släppa igenom ny ström.