1 388 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Högre retur än framledningstemperatur
Har en bergvärmepump CTC GSI 608 där pump och cirkulationspumpstår står stilla p g a sommarvärmen. Av en tillfällighet såg (och kände) jag att returledningstempen var 10 grader högre än än framledningstempen. En stund senare var den bara 2 grader varmare.
Vad kan detta bero på?
Vad kan detta bero på?
Att solen ligger på och gör olika delar av huset olika varmt . och att det kan bli en viss grad av självcirkulation i någon riktning.M Mr Hawkanson skrev:
Har svårt att tro det. 35 grader kl 6 på morgonen. Nu 1 1/2 timme senare är både fram och returtempen 26.
Medlem
· Stockholm
· 958 inlägg
Det kan möjligen varit en varnvattenladdning strax innan.
Så kan det kanskeV Viktorbyggahus skrev:
Så kan det nog vara, Tack.V Viktorbyggahus skrev:
Det är också en möjlig förklaring. Även om det inte ska gå ut vatten i radiatorsystemet så kan det vara så att växelventilen gör en manöver och släpper lite i fel krets efter varmvattenladdning. Så gör det i min gamla Nibe.M Mr Hawkanson skrev:
Men cirkulationspumpen går väl när den gör varmvatten
Där har du svaret för det är placeringen av framl. Givaren och retur givaren.
Det är vid varmvattenladdning som tempen ökar i returledningen.M MagHam skrev:
Tempgivaren för returledningen visar inte något värde under uppvärmning av tappvatten (av någon anledning).