Tjaba! Jag ska koppla in en varmvattenberedare. Den ska kopplas in med L1,L2,L3 och Jord som jag förstår det. Rätta mig om jag har fel tack ;)

Jag har ett 3 fasuttag med 3 faser, nolla och jord. Och en Gummikabel som jag ska emellan VVberedaren och uttaget. Kabeln är en 5Gx2,5.

Det jag undrar är om jag kan ta min 5 ledars gummikabel, klippa nollan och använda 3 faser och jorden och använda kabeln på ett vanligt 3 fasuttag?

Och om det gör något att det är 2,5 än fast det bara behövs 1,5 kvadrats kabel?

Jag bifogar några bilder så att ni ser vad jag menar. Tack på förhand :)
 
  • DSC00034[1].jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • DSC00033[1].jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • DSC00032[1].jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • DSC00031[1].jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Att kabeln är grövre är inte något fel utan bara bra då uttaget är dimensionerat för 16A (vanligen 2,5mm2).
Eftersom ingen nolla behövs i VVB'n så kommer du inte att behöva den i hankontakten heller utan kan amputera den i båda sidor av gummikabeln!
I övrigt verkar det schysst!
 
har du säkrat 16A måste kabeln MINST vara 2.5mm2 !
 
Vilken tur att det var det han hade då :)
 
Tack så mycket grabbar! :)
Visst ser allt rätt ut på sista bilden? Nu ska det funka!
 
paaalma skrev:
har du säkrat 16A måste kabeln MINST vara 2.5mm2 !
En anslutningskabel får ha klenare area, beroende på belastning förstås.
 
Syftade mest på den fasta kabeln. Är varmvattenberedaren på 16A måste väl anslutningskabeln ha arean 2.5mm
 
Även om VVB drar 16 A kan man gå ner ett steg på anslutningskabeln och i stället för att klippa nollan kan man lägga den åt sidan ("tejpad") så kan man kanske nyttja den vid ett annat tillfälle.
 
^^ Precis, klipp inte av nollan bara för att den inte behövs just nu.



paaalma skrev:
Syftade mest på den fasta kabeln. Är varmvattenberedaren på 16A måste väl anslutningskabeln ha arean 2.5mm
"Fasta kabeln" ja, men den måste 2,5 i vilket fall då den går till ett 16A uttag. Anslutningskabeln behöver inte vara det däremot (om den inte är över 3m eller vad reglerna säger).

Men om man vet att det kommer gå kontinuerligt 16A i kabeln så går man inte ner ändå, då får du en ljummen kabel. Men det är knappast fallet är.
 
  • Gilla
Lars Olsson2
  • Laddar…
Jo kom igen, klipp nollan! chansa nu lite! :) ..du behöver den säkert aldrig!!
 
Jag klipper ju inte nollan. Jag är inte dum. Det är klart att jag la den åt sida.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.