Skulle vilja ha hjälp med en Bewator K42 kodlås.
Ska koppla in ett tidur till den genom att använda skruvarna 7, 8 & 9. Ha ingen bild på kopplings-shemat men en pdf-länk till Bewator. Se sidan 4.
http://www.bewator.com/products/resources/manuals/80717-1_K42-EU.pdf

Tänkte först att jag skulle koppla spänning till dessa skruvar. 0 på 9:an och sen samma spänning som huvudspänningen till kodlåset till 7 & 8. Har 24V AC som strömförsörjning.
Blev lite osäker på detta och skickade ett mail till Bewator. Fick detta som svar.

"Tiduret har ett relä som ger en potentialfri slutning.
Dra en tråd från No (Normal Open) till skruv 8 eller 7, och en tråd från C (Common) till skruv 9.
Blanda inte in trafon."

Detta fattar jag ingenting av... Har ett Malmberg tidur. IN är på skruv 4. NC på skruv 5 och NO på skruv 3.
Ska jag dra en tråd från skruv 3 till skruv 7 eller 8 på kodlåset?
Vad är C (Common) som dom snackar om?
Ska jag inte ha någonting på ingångsskruven (4) på tiduret?

Tacksam för hjälp!
 
  • Tidur.jpg
För att koppla bort kod 1 vissa tider :
Från 4 på tidur till 9 på K42.
Från 3 på tidur till 7 på K42.

För att tidsstyra låset (typ dagöppet) :
Från 4 på tidur till 9 på K42
Från 3 på tidur till 6 på K42

C = skruv 4 på tidur
 
common är ingången på ett växlande relä, gemensam betyder det.
NO/NC är utgångarna
 
Tack så mycket killar.
Uppskattas mycket.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.