Nu har jag fått huvudbry. Tittar på att bygga uterum ihop med min granne. Vi bor i parhus skall tilläggas.
För att få göra detta måste vi ha en brandklassad vägg imellan oss. Så långt är allt väl.
Men väggen är en sak men kan vi dela bärlina. Vi har tittat på är att ha en gemensam limträbalk både främre och bakre som går igenom båda två uterummen och delas av utav brandväggen.Som tak har vi tänkt lägga 32mm kanalplast tak över hela.

Frågan som jag inte hittar svar på är om det är ok att ha samma bärlina och tak. Är dom inte inräknade in EI30 klassningen?

Obs brandväggen är inte med på bilden.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Mvh Niclas
 
  • 3D-skiss av ett uterum med limträbalkar och kanalplasttak, avsedd för planering av byggnation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det går att dela balk men då måste den antingen överdimensionerade för att ha så kallat offerträ som kan hålla för REI30 eller så får man klä in den med gips.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.