Hej! Jag har köpt en ny ugn och spishäll och har bara en perilex kontakt med 3 faser, noll och jord. Kablarna är 2,5 mm2. Är det ok att koppla ugn och spishäll som visas på bilderna?

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 176 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 176 inlägg
Tyvärr, jag tror inte jag klarar det.
Tycker du att den nedre ledaren sitter bra?
Tycker du att den nedre ledaren sitter bra?
Bo.Siltberg skrev:
Jag har bara sett installationen och vill vara säkert att den är ok eller inte. Om inte är ok, varför? Det är allt jag vill vetaBo.Siltberg skrev:
Tja, mångkardelig kabel i en koppling avsedd bara för enkel eller flerkardelig kabel...och dom felaktiga kablarna är inte intryckta helt...A aramher skrev:
Men vad vet jag 😇
Byt ut till wago 221 då blir det nog bra

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bästa svaret
Det rätta är att montera ett uttag var för varje förbrukare.
Ett sådant: https://www.elgrossisten.se/install...don/rotuttag-for-spishall-ugn-230-400v-kombi/
Ett sådant: https://www.elgrossisten.se/install...don/rotuttag-for-spishall-ugn-230-400v-kombi/