Jag är tyvärr väldigt dåligt upplyst kring mitt värmesystem i garaget. Det ser ut enligt bifogad bild.
Värmesystemkomponent med kopparledningar, mässingsfördelare och svart cirkulationspump med en grön lysdiod.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Jag har fjärrvärme i huset med en relativt ny fjärrvärmecentral (2015 om jag minns rätt) den sköter sig bra själv, stänger av på sommaren etc.

Till denna har jag någon form av förgrening till garaget där jag har fjärrvärme och värmer till 12-15 grader.
När jag gick igenom mina förbrukare dök denna cirkulationspump upp som en "stor" post.
När jag mätte nu var förbrukningen på 117W, slog jag av pumpen sjunk förbrukningen till 92W.
Räknar jag rätt, såhär års, är det närmare 10% av min månadsförbrukning, billaddning exkluderat, 15% "alltid på" enigt Tibber.

Är detta en normal förbrukning av en sån pump eller är det något som är dåligt inställt? Bör jag justera temperaturen med någon form av "blandning" snarare än termostat?
Såhär års antar jag den bör gå i princip kontinuerligt eller går det köra den periodvis? Är det skadligt för pumpen? Går den en timme varannan timme borde inte påverka temperaturen så mycket men halvera dess elförbrukning. men det blir ju istället många start och stopp...

Under senvår, sommar och tidigt höst är det ju helt meningslös förbrukning då det ändå inte är värme i systemet, men jag antar ändå det är olämpligt att helt slå av den?

Det rör sig ju inte ens om en hundring per månad om elpriset ligger runt 4kr/kWh, så det är ju inte värt att experimentera med sånt som kan skapa nya problem som garanterat snabbt äter upp eventuell besparing. Men det är ju alltid kul att förbättra om det finns möjlighet.

Jag har z-wave styrning i hemmet i övrigt så det vore så sett lätt att fjärrstyra, samtidigt törs jag nog inte lita på det sett till konsekvenserna om den inte är till om så behövs när det är kallt ute. Eventuellt parallellt med ett "dumt" relä som garanterat kopplar till strömmen om temperaturen sjunker under 5 grader eller liknade.
 
J JFrisk skrev:
När jag mätte nu var förbrukningen på 117W, slog jag av pumpen sjunk förbrukningen till 92W.
Räknar jag rätt, såhär års, är det närmare 10% av min månadsförbrukning, billaddning exkluderat, 15% "alltid på" enigt Tibber.

Är detta en normal förbrukning av en sån pump eller är det något som är dåligt inställt?
Om du kollar på pumpmotorn så står det " P 25W", å det är vad den drar kontinuerligt,
Suddigt foto av etikett med tekniska specifikationer, röd cirkel markerar texten "PRC", möjligtvis produktionsland.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Demmpa Demmpa skrev:
Om du kollar på pumpmotorn så står det " P 25W", å det är vad den drar kontinuerligt,
[bild]
Precis, det är ju just vad jag mäter också, men är det helt oberoende av last/mottryck? Finns bättre/effektivare pumpar och hur kan jag slå av och på den utan negativa konsekvenser?

Kan/bör jag samstyra den med hur centralen styr cirkulationspumpen för huset? Jag har en lågprioriterad plan på att dra nätverkskabel till garaget, det är i princip exakt samma dragning som en styrsignal från centralen till pumpen....
 
Det ser ut som en shunt och 25W är knappast något värt att optimera.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.