26 039 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Där du skrivit "returventil" nere till höger, jag tror att det är det som är inkommande värme från VP då det röret blir väldigt varmt när jag ökar värmen på utgående vatten på VP.Krilleman skrev:Beträffande fördelaren så tror jag inte det är felkopplat alls. Jag har aldrig sett just denna varianten förut men principen är ju den samma som i en vanlig golvvärmeshunt (fast utan trevägsventil).
Ett större problem som jag ser det är ju att hela fördelaren matas med 16mm! Hade man följt LK:s anvisningar hade matarledningen antagligen varit 25mm eller snarare 32mm PAL.
Men även fast matarledningen på den primära sidan är för klen så bör ju flödena kunna vara där då cirkulationspumpen på fördelaren ska klara av det...
Principen för flödet i denna shunten:
Temperaturbegränsaren justerar flödet i den primära kretsen.
Primärkretsen = 16mm rören från värmepumpen till höger i bild som matar in i sidan på fördelaren.
Om givaren signalerar är tillräcklig temperatur har uppnåtts stänger temperaturbegränsaren (Ventilen med vit ratt)
Flödet i den primära kretsen upphör då helt.
Just nu snurrar endast vattnet i slingorna via cirkulationspumpen mellan fördelarna.
När vattnet svalnat av i slingorna kallar givaren på värme och temperaturbegränsaren öppnar.
Returventilen nertill till höger ska alltid vara öppen, flödet över denna styrs ju samtidigt med temperaturbegränsaren.
[bild]
Eftersom den första har flöde , tråden lång vill inte leta , går den till badet eller ett litet rum , svårt att säga men kan vara luft i dom andra slingorna och med pumpen på sidan med öppet så kan inte flödet trycka ut luften . Prova med att stänga den som har flöde och stäng alla andra utom en och se vad som händer , inga termodon på då , det kan ta ett tag ( kanske 5 - 10 min ) innan flödet börjar röra på sigJ JL86 skrev:
Så lite is i magen är inte fel
Riktigt bra beskrivet! Blir så klart lite orolig utifrån det du skriver. Mannen som har gjort detta ger vi inte speciellt mycket för så, att säga.Krilleman skrev:Beträffande fördelaren så tror jag inte det är felkopplat alls. Jag har aldrig sett just denna varianten förut men principen är ju den samma som i en vanlig golvvärmeshunt (fast utan trevägsventil).
Ett större problem som jag ser det är ju att hela fördelaren matas med 16mm! Hade man följt LK:s anvisningar hade matarledningen antagligen varit 25mm eller snarare 32mm PAL.
Men även fast matarledningen på den primära sidan är för klen så bör ju flödena kunna vara där då cirkulationspumpen på fördelaren ska klara av det...
Principen för flödet i denna shunten:
Temperaturbegränsaren justerar flödet i den primära kretsen.
Primärkretsen = 16mm rören från värmepumpen till höger i bild som matar in i sidan på fördelaren.
Om givaren signalerar är tillräcklig temperatur har uppnåtts stänger temperaturbegränsaren (Ventilen med vit ratt)
Flödet i den primära kretsen upphör då helt.
Just nu snurrar endast vattnet i slingorna via cirkulationspumpen mellan fördelarna.
När vattnet svalnat av i slingorna kallar givaren på värme och temperaturbegränsaren öppnar.
Returventilen nertill till höger ska alltid vara öppen, flödet över denna styrs ju samtidigt med temperaturbegränsaren.
[bild]
Jag tror att övre fördelaren är returen och undre matningen, dvs motsatta pilar. Det står dessutom så på etiketterna på vänster sida på fördelarna.Krilleman skrev:Beträffande fördelaren så tror jag inte det är felkopplat alls. Jag har aldrig sett just denna varianten förut men principen är ju den samma som i en vanlig golvvärmeshunt (fast utan trevägsventil).
Ett större problem som jag ser det är ju att hela fördelaren matas med 16mm! Hade man följt LK:s anvisningar hade matarledningen antagligen varit 25mm eller snarare 32mm PAL.
Men även fast matarledningen på den primära sidan är för klen så bör ju flödena kunna vara där då cirkulationspumpen på fördelaren ska klara av det...
Principen för flödet i denna shunten:
Temperaturbegränsaren justerar flödet i den primära kretsen.
Primärkretsen = 16mm rören från värmepumpen till höger i bild som matar in i sidan på fördelaren.
Om givaren signalerar är tillräcklig temperatur har uppnåtts stänger temperaturbegränsaren (Ventilen med vit ratt)
Flödet i den primära kretsen upphör då helt.
Just nu snurrar endast vattnet i slingorna via cirkulationspumpen mellan fördelarna.
När vattnet svalnat av i slingorna kallar givaren på värme och temperaturbegränsaren öppnar.
Returventilen nertill till höger ska alltid vara öppen, flödet över denna styrs ju samtidigt med temperaturbegränsaren.
[bild]
1 är stängd nu, står på 0,men inget verkar ha hänt med de andra...J jojo123 skrev:Eftersom den första har flöde , tråden lång vill inte leta , går den till badet eller ett litet rum , svårt att säga men kan vara luft i dom andra slingorna och med pumpen på sidan med öppet så kan inte flödet trycka ut luften . Prova med att stänga den som har flöde och stäng alla andra utom en och se vad som händer , inga termodon på då , det kan ta ett tag ( kanske 5 - 10 min ) innan flödet börjar röra på sig
Så lite is i magen är inte fel
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Hoppsan, här kan boven i dramat ligga!G Gissemisse skrev:
Är returventilen varmast så är det felkopplat på flödena. (Tilloppet ska vara kopplat in via temperaturbegränsaren överst.) Om det är på detta sättet så pumpar cirkulationspumparna mot varandra. inte med varandra.
Det förklarar även varför du har dåliga flöden.
Pumparna jobbar mot varandra.
Tråkigt.
Som sagt så har jag aldrig sett denna varianten förut, men jag tror inte det finns något där bakom att skruva på.J jojo123 skrev:
Den övre fördelaren är returen från golvvärmeslingorna men tilloppet från värmepumpen går in på samma fördelare.Erik_Hansson skrev:
Se flödesprincipen på min bild. Det är helt korrekt och ska vara så.
Så... Dom här två ska byta plats?Krilleman skrev:Hoppsan, här kan boven i dramat ligga!
Är returventilen varmast så är det felkopplat på flödena. Tilloppet ska in via temperaturbegränsaren (termostaten) överst.
Om det är på detta sättet så pumpar cirkulationspumparna mot varandra. inte med varandra.
Tråkigt.
Som sagt så har jag aldrig sett denna varianten förut, men jag tror inte det finns något där bakom att skruva på.
Den övre fördelaren är returen från golvvärmeslingorna men tilloppet från värmepumpen går in på samma fördelare.
Se flödesprincipen på min bild. Det är helt korrekt och ska vara så.
Det jag inte förstår med den lösningen är om temperaturbegränsaren stryper flödet helt. Då måste det finnas någon bypass eller något som stänger av VPns cirkulationspump?Krilleman skrev:
I övrigt håller jag med.. Det blir en påfyllning av varmt vatten från VPn vid behov och cirkpumpen på fördelaren driver slingorna.