139 läst · 3 svar
139 läst
3 svar
Glespanel mot murstock?
Håller på att rikta upp ett innertak med glespanel. Är framme vid murstocken nu och undrar om jag måste förhålla mig till ett visst avstånd mellan gles och murstock?
Försökt ringa sotare men alla är långlediga och inget svar. Googlat till förbannelse men att hitta info om just detta är svårt. Verkar vara många godtyckliga svar i olika trådar men måste väl ändå finnas en bestämmelse vad som gäller?
Sätter även ångspärr i taket får man tejpa fast denna på murstocken?
Note: befintligt innertak idag är råspont som ligger kloss an murstocken, ovan denna kuttrerspån. Tänker ta bort spånet till något mindre brännbart… Men råspont, är det tillåtet vid en brandskyddskontroll?
Tack och gott nytt år!
Försökt ringa sotare men alla är långlediga och inget svar. Googlat till förbannelse men att hitta info om just detta är svårt. Verkar vara många godtyckliga svar i olika trådar men måste väl ändå finnas en bestämmelse vad som gäller?
Sätter även ångspärr i taket får man tejpa fast denna på murstocken?
Note: befintligt innertak idag är råspont som ligger kloss an murstocken, ovan denna kuttrerspån. Tänker ta bort spånet till något mindre brännbart… Men råspont, är det tillåtet vid en brandskyddskontroll?
Tack och gott nytt år!
Det reglerna säger är att det får bli högst 80 grader Celsius mot omgivande byggnadsdelar. Sotarna brukar kräva att det är minst två stenars tjocklek mellan rökgång och utsida. (Dvs två stenar på bredden.) Dessutom ska det vara tätt med heltäckande puts på utsidan.
Det är alltså inget problem att ha trä eller andra normala byggnadsmaterial direkt mot utsidan av skorstenen förutsatt att den är rätt byggd. Fast man kan ju undvika de mest lättantändliga materialen.
Det är alltså inget problem att ha trä eller andra normala byggnadsmaterial direkt mot utsidan av skorstenen förutsatt att den är rätt byggd. Fast man kan ju undvika de mest lättantändliga materialen.
Okej tack för svar. En sida av murstocken är inte putsad(den var tidigare inklädd i träpanel) Tänkte regla upp med stålreglar och gipsa den sidan, är det ok?E Eld skrev:Det reglerna säger är att det får bli högst 80 grader Celsius mot omgivande byggnadsdelar. Sotarna brukar kräva att det är minst två stenars tjocklek mellan rökgång och utsida. (Dvs två stenar på bredden.) Dessutom ska det vara tätt med heltäckande puts på utsidan.
Det är alltså inget problem att ha trä eller andra normala byggnadsmaterial direkt mot utsidan av skorstenen förutsatt att den är rätt byggd. Fast man kan ju undvika de mest lättantändliga materialen.