Har en något udda fråga som jag hoppas någon här kan svara på.

Det gäller en Garo TWIN-box (laddbox med dubbla uttag) som tidigare varit inkopplad i ett kluster, men som nu har flyttats till en fristående installation. De interna energimätarna var kopplade till central mätinsamling via Modbus i den tidigare installationen, men de har kopplats tillbaka. De har dock fått andra adresser än de ursprungliga och jag undrar därför om någon kan förse mig med de korrekta inställningarna för dessa interna mätare. Guide för hur man kollar inställningarna i mätarna finns här.

Tack på förhand!
 
Redigerat:

Bästa svaret

Svar från Garo utifall att någon annan har samma fundering:

Mätarna i laddboxen ska ha adress: 001
 