Har 50-talshus i två våningar med vattenburen värme från bergvärme. Systemet för varmvatten till elementen är ettrörssystem. I somras började bergvärmepumpen skicka ut varmt vatten i systemet trots 25 grader ute så termostaten byttes ut. I höstas upptäckte jag att ingen värme gick upp i övervåningen och reparationsfirman tog då och körde vatten fram och tillbaka i rörsystemet. Värme kom då igång i rören men det gick inte ut i elementen. Då byttes cirkulationspumpen ut men då blev det det omvända problemet - det går inte att stänga av värmen i elementen på övervåningen. Fungerar bra på undervåningen. Lokala termostaterna, som man ska använda för att vrida av värmen, verkar fungera och piggarna på elementen rör sig då man trycker in dem. Vad kan det vara för fel?
 
Ettrörssystem från 50-talet låter exotiskt. Måste vara ett system grova rör då? Vilket år är huset byggt? Hur ser radiatorerna ut? Möjligt att få en bild? När man har värmepump ska helst alla termostater på radiatorerna vara helt öppna så värmepumpen kan arbeta så effektivt som möjligt. Värmen ställer man då in på värmepumpen.
 
Huset är byggt 1958, och det är separata system nere och uppe. (Problemet är att det är 3-4 grader varmare uppe än nere och hade det varit tvärtom hade det kanske inte gjort så mycket.) Behöver kunna dra ner elementvärmen och det fungera på nedre plan. Frågan är egentligen - varför går det inte att stänga av elementens värme uppe?
 
  • Radiator under ett höj- och sänkbart skrivbord med sladdar och strömadapter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ok, precis i slutet av 50-talet. Ser knepigt ut med anslutningarna nertill på radiatorn för det ger sämre värme än om inkommande ledning ansluts upptill på radiatorerna. Nu är det ju i alla fall för varmt på övervåningen och det man behöver göra då är att sätta en stor instrypningsventil på rörslingan som går till övervåningen. Då kan man minska flödet till övervåningen och få ner värmen där utan att störa värmepumpen. Termostatventilerna ser ju nya ut och borde fungera men kanske har fel termostathus satts på den ventilen så den inte stänger??
 
Tack för svar! Känns lite rätt med att försöka strypa vattnet som går till övervåningen. Det är alla tre element på övervåningen som inte kan dras av så något systemfel verkar det vara...
 
Om firman som gjorde jobbet blandade ihop fel termostatventiler med fel fabrikat av termostathus kan det bli tokigt. Om det går att tycka in stiftet innanför termostathuset och värmen upphör vet man om själva ventilen fungerar eller ej. Kan gå att testa med ett kraftigt buntband när man tagit bort termostathuset.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.