Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 112 inlägg
Det är nog inga problem. Bör vara en packning eller oring innanför vredet. Glöm inte att göra systemet trycklöst innan bara.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 721 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 721 inlägg
Axeltätningen brukar läcka på dessa gamla hederliga ventiler när dessa är i "mellanläget"
Alltså varken helt stängde eller helt öppen.
Fullt stängd eller fullt öppen brukar det tätat ganska bra.
Alltså varken helt stängde eller helt öppen.
Fullt stängd eller fullt öppen brukar det tätat ganska bra.
Liknande trådar
-
Ångspärr, isolering & ventilations funderingar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför droppar det i denna ventil?
Värmepumpar -
Hur kopplar jag vidare från denna kulventil? Comisa till Vatette
Vatten & Avlopp -
Går det att justera denna radiatorventil?
Värme allmänt -
Frånluft i murstock - går denna ventil att öppna?
Byggnadsvård