En fråga!
Är det tokfel att montera en ”kapsling för jordfelsbrytare” och placera en 3-fassnabbsäkring i det. Tanken är att mata det hela från befintlig central mellan säkerhetsbrytaren och fasskenorna samt dess jord och nollskena...
Antar att det inte är så man gör men ser inte skillnaden mot att utöka med ytterligare en central!? Behöver endast ett trefasuttag!
Tacksam för respons!
Mvh Magnus
Är det tokfel att montera en ”kapsling för jordfelsbrytare” och placera en 3-fassnabbsäkring i det. Tanken är att mata det hela från befintlig central mellan säkerhetsbrytaren och fasskenorna samt dess jord och nollskena...
Antar att det inte är så man gör men ser inte skillnaden mot att utöka med ytterligare en central!? Behöver endast ett trefasuttag!
Tacksam för respons!
Mvh Magnus
Det är i princip inget problem med det sett till material eller utförande. Har du redan JFB för befintliga centralen är det ok annars krävs en sån vid din nya utökning med uttaget och då kan du passa på att sätta den också i en lite större kapsling och koppla den för helheten.
Medlem
· Västernorrland
· 10 856 inlägg
Så länge allt är inkopplat korrekt och skyddat på erforderligt vis så får det ju se ut hur som helst egentligen........
Det enda som ser pruttigt ut är väl den avklippta kabeln där........
Det enda som ser pruttigt ut är väl den avklippta kabeln där........
Pruttigt är bara förnamnet! haha!
Den är borttagen och när alla huvar/lock kommer på ser det kanon ut...
Mest bara just det faktum att man tar nollan och jord från ovanliggande central och matning från dess tre skenor!
Tack för dina inlägg/svar!
Den är borttagen och när alla huvar/lock kommer på ser det kanon ut...
Mest bara just det faktum att man tar nollan och jord från ovanliggande central och matning från dess tre skenor!
Tack för dina inlägg/svar!
Vad är det för dimension på matningen till den nya kapslingen? Sitter dom direkt på inkommande så måste dom vara dimensionerade för den huvudsäkring du har. Helst med marginal för att kunna säkra upp ett snäpp...
Instämmer - Jag hade även sett ytterligare isolation på det kablaget. Dels för att det krävs och skall vara så men definitivt för att det är plåtlock på centralen.useless skrev:
Man bör med andra ord dra 4mm kablar från centralen, det är i dag 2,5mm från matning till JFB och sedan samma ända fram till spabadet som kommer i dag.
Belastningen kommer aldrig att kräva mer än 3-fas 16 A som både kabel och säkring har...
Isolering/rör mellan övre plåtlock och kapslingen ska göras!
Men man måste med andra ord dra grövre kabel trots att inte det hela belastas högre än med det som krävs efter säkringen?
Belastningen kommer aldrig att kräva mer än 3-fas 16 A som både kabel och säkring har...
Isolering/rör mellan övre plåtlock och kapslingen ska göras!
Men man måste med andra ord dra grövre kabel trots att inte det hela belastas högre än med det som krävs efter säkringen?
Japp, enbart för att matningen är avsäkrad högre, så möjlighet till större strömuttag finns.M Magnushåkansson skrev:Man bör med andra ord dra 4mm kablar från centralen, det är i dag 2,5mm från matning till JFB och sedan samma ända fram till spabadet som kommer i dag.
Belastningen kommer aldrig att kräva mer än 3-fas 16 A som både kabel och säkring har...
Isolering/rör mellan övre plåtlock och kapslingen ska göras!
Men man måste med andra ord dra grövre kabel trots att inte det hela belastas högre än med det som krävs efter säkringen?
Tänk att allt efter en säkring skall ha samma eller grövre areal som möter utlösningsvillkoren. efter din 16A säkring blir det således fint med 2.5mm men innan skall den ha matchade avsäkringen innan, dvs vad som nu matar denna central.
Har precis samma tanke men ville inte kläcka den först! Jag hade skrotat och byggt om helt. Majoriteten av delarna som behövs finns ju...A anis16 skrev:
Det behöver du inte arean på ledarna är ok även om de flesta som praxis håller 6 mm2 i såna fall. Isolera extra vid övergången mellan lådorna och se till att öppningen i plåtdelen är rejäl så är det ok.M Magnushåkansson skrev:Man bör med andra ord dra 4mm kablar från centralen, det är i dag 2,5mm från matning till JFB och sedan samma ända fram till spabadet som kommer i dag.
Belastningen kommer aldrig att kräva mer än 3-fas 16 A som både kabel och säkring har...
Isolering/rör mellan övre plåtlock och kapslingen ska göras!
Men man måste med andra ord dra grövre kabel trots att inte det hela belastas högre än med det som krävs efter säkringen?
Sen kunde allt sett bättre ut och ordnats annorlunda men det behöver du inte tänka på. Många liknande jobb finns och är gjorda av fackfolk, har du funktion och säkerhet ok får det vara bra bara du är nöjd själv.
Redigerat:
Självklart borde man byta ut/snygga till det hela!
Får bli en framtida uppgift, tiden finns inte nu!
Bara ute efter säkerhet, praxis en sak men funkar det i verkligheten duger det till mig i alla fall just nu!
Lite olika svar nu då! Måste vara grövre anslutningskabel eller duger bra!
Hmm, Tack alla!
Får bli en framtida uppgift, tiden finns inte nu!
Bara ute efter säkerhet, praxis en sak men funkar det i verkligheten duger det till mig i alla fall just nu!
Lite olika svar nu då! Måste vara grövre anslutningskabel eller duger bra!
Hmm, Tack alla!
Du kan vara helt övertygad om att svar som säger att arean du har och sättet den är använd där är ok är helt korrekta. Vi får skilja på praxis och vad man kan göra inom vad som är formellt ok. Ibland vinglar det lite i den här typen trådar och det är bra att olika synpunkter kommer fram bara de rena ursprungliga frågorna fått rätt svar utan onödiga tvetydigheter.M Magnushåkansson skrev:Självklart borde man byta ut/snygga till det hela!
Får bli en framtida uppgift, tiden finns inte nu!
Bara ute efter säkerhet, praxis en sak men funkar det i verkligheten duger det till mig i alla fall just nu!
Lite olika svar nu då! Måste vara grövre anslutningskabel eller duger bra!
Hmm, Tack alla!
Du har två åttabenta under jordfelsbrytaren - det betyder tur!
Allt ser ok ut men låt någon kunnig titta och spänna över allt så håller det många sköna år till. Man ser att du frestar metallen lite med dina sneda inkopplingar, minsta anvisning så går den av med tiden.
Allt ser ok ut men låt någon kunnig titta och spänna över allt så håller det många sköna år till. Man ser att du frestar metallen lite med dina sneda inkopplingar, minsta anvisning så går den av med tiden.