Hej!

Har bytt ut en schneider-dimmer, den gamla dimmern (som också var en schneider) har 2 kablar kopplade till L.

Det var rätt trångt att få plats med 2 kablar där. Min fråga är om man måste koppla båda i samma hål? Eller kan man ha en kabel i varsitt L? (se bild)

Blir resultatet/funktionen detsamma?

Jämförelse av två Schneider-dimmerinstallationer med olika kabelanslutningar till L-terminaler.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Du får koppla som i alt. 1. Använd en Wago-klämma med en bit lämplig kabelbit.

Att det finns två L beror på att dimmern har trappkopplingsfunktion.
 
E etompau skrev:
Du får koppla som i alt. 1. Använd en Wago-klämma med en bit lämplig kabelbit.

Att det finns två L beror på att dimmern har trappkopplingsfunktion.
Tack så mycket, misstänkte att det var något sådant.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.