Hej, idag fick vi äntligen våra radiatorer monterade & inkopplade på vår övervåning.
På nedervåningen har vi vattenburen golvvärme.
Rörläggaren sa att returtempen bör ligga på cirka 10 under framledningstemp, men som det ser ut nu skiljer det endast någon grad.

Jag upplever även att radiatorerna cirkulerar vatten väldigt fort vilket medför ljud som jag gärna blir av med.

När jag kikade på golvvärmecentralen så såg jag att flödena inte stämmer med vad det står i ritningen.

Min fråga är helt enkelt, vart & hur ska jag börja med injusteringen?

Rörläggaren sa att jag ska maxa allt i hela systemet
(max temp på termostaterna som styr golvvärme, och max på termostat på radiatorerna) och sedan ställa in rätt flöden i golvvärmecentralen (och hålla koll på trycket i expansionskärl)
När sedan rätt flöden är inställd i golvvärmecentralen, justera termostaterna med en lägsta temp och en högsta temp.
Rörläggaren (vilket är en god vän till mig) räknade med att cirka 6-7 (av 9) på termostaterna till radiatorerna borde räcka.

När allt detta är gjort, kontrollera framledningstemp & returtempen.

Har jag förstått honom rätt ?
 
Alla radiatorer ska ha ett kvs värde som rörläggaren ska räkna fram om han monterar dom .
Dem kvs värdena ger ett beräknat flöde
Har du ett 55-45 system ( temp vid DUT )
Har du 10 g delta på radiatorn

Är det en on -off vp mäter du tillförd effekt från
Vp

Sus / brus ljud . Då är det helt fel
För höga strömningshastigheter och
För höga tryckfall i radiator ventilerna .

Han måste säkerställa /räkna flödena / tryckfallen
På samtliga kretsar
Tar man på sig en konvertering har man funktions ansvar om inte det finns ett underlag / proktering att jobba efter
Mvh
 
  • Gilla
Maxwells demon
  • Laddar…
V vvs facit skrev:
Alla radiatorer ska ha ett kvs värde som rörläggaren ska räkna fram om han monterar dom .
Dem kvs värdena ger ett beräknat flöde
Har du ett 55-45 system ( temp vid DUT )
Har du 10 g delta på radiatorn

Är det en on -off vp mäter du tillförd effekt från
Vp

Sus / brus ljud . Då är det helt fel
För höga strömningshastigheter och
För höga tryckfall i radiator ventilerna .

Han måste säkerställa /räkna flödena / tryckfallen
På samtliga kretsar
Tar man på sig en konvertering har man funktions ansvar om inte det finns ett underlag / proktering att jobba efter
Mvh
Kan du förklara det där för en okunnig?
 
Om tex radiatorerna har för hög genomströmning av flödet hinner inte
Vattnet kylas av .
Intergralet hysteres hög retur temp
Är dom 3 faktorer vp stannar på

Hög retur är tecken på att en beräkning / injustering av flödena på alla slingor för golv värmen och samtliga radiatorer behövs.

Yta på radiator för rum beräknas tillsammans
Med dim temperatur tex 55-45 vid DUT
Exempel. 1000 watt . Den radiatorn ska
86 liter i genomströmning per timme och inte
En droppe extra 2020 så dyr som energin har blivit .
Står ventilens förinställda kvs värde fullt öppen
Har du ingen reglering . Resultatet blir höga retur temperaturer
Mvh
 
  • Gilla
Eric82
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.